Conectando o PEX e meu sistema de aquecimento de caldeira existente

0

Eu estava pensando em colocar a barreira de oxigênio PEX sob o piso entre as vigas em uma sala fria com um espaço abaixo e depois colocar isolamento de espuma rígida abaixo para manter o calor. Eu tenho uma caldeira que é usada para suprir o calor. radiadores de água quente. Posso ligar este sistema à minha caldeira existente?

O sistema usa uma caldeira a gás Weil-McLain que circula a água a 140 graus F. Esta caldeira costumava operar 10 grandes radiadores, mas nós remodelamos e adicionamos uma unidade de ar forçado e agora só funciona 5. O 9 x 15 sala já tem forçado o calor do ar, mas porque tem um espaço de rastreamento abaixo, três paredes exteriores, 8 janelas, e está localizado em Minnesota significa que o chão fica muito frio no inverno. Eu pensei que eu poderia usar uma das corridas vazias para aquecer o chão desta sala e torná-lo mais confortável.

    
por Tom 30.09.2015 / 22:14

3 respostas

Dado que você está agora executando apenas metade dos radiadores, você pode ser capaz de "re-purpose" o excedente para fornecer água quente para o seu aquecimento de piso radiante. Um fator importante a ser considerado é que a temperatura máxima do piso nunca deve exceder 85 graus Fahrenheit, então você pode precisar adicionar uma válvula misturadora e uma bomba de circulação separada. Embora, (apenas pensando em voz alta) eu me pergunto se você poderia fornecer a tubulação PEX com água "menos quente" sendo devolvida para a caldeira. Eliminando assim a necessidade de uma válvula misturadora e uma bomba de circulação separada.

    
25.10.2015 / 20:48

Eu usei o PEX para calor de rodapé em MN. A água do aquecedor do rodapé é geralmente em torno de 180 graus. Parece que você pode facilmente encontrar PEX avaliado por 200 graus no Home Depot mesmo: link

A temperatura não é um problema. O que importa é como o seu sistema atual está configurado. Se for um sistema alimentado por gravidade, você provavelmente não conseguirá usá-lo para o aquecimento por baixo do piso. Se for baseado em bombeamento, você provavelmente terá que criar um novo circuito para esta sala.

Além disso, você não pode simplesmente colocar o tubo sob o piso. Você precisa de uma maneira eficiente de dissipar o calor do tubo diretamente para o chão. Para isso, você quer instalar essas aletas abaixo do piso para o tubo:

    
02.10.2015 / 07:44

Eu instalei aquecimento por piso radiante em várias casas. É importante que o espaço onde a tubulação está sendo operada seja isolado e também vedado para evitar a infiltração de ar. Quando o calor radiante está correndo, esse espaço confinado fica bastante quente. Eu recomendaria usar Hi R ou um dos outros materiais de isolamento espessos de 1 "revestidos de folha, e colocando o lado refletivo em direção ao chão. Estes materiais cortam facilmente com uma navalha de modo que é fácil obter um ajuste apertado. O outro A opção é usar bolha dupla, ou outro isolamento com face de alumínio.Este isolamento pode ser grampeado ao lado das vigas do piso para criar uma bolsa de ~ 2 "sob o piso. Com bolha dupla, você ainda precisa colocar outro isolamento sob a bolha dupla. Mas o DB sela a cavidade e também fornece uma superfície refletiva para IR. É melhor executar o aquecimento por piso radiante a uma temperatura da água mais baixa, como 130 a 150 F. A temperatura necessária depende da quantidade de tubagem existente entre cada vigota (1,2 ou 3 corridas). Se você usar o calor do piso a uma temperatura muito alta, será difícil controlar a temperatura ambiente

    
21.12.2017 / 14:15