Em resposta a sua pergunta - Não é possível usar nenhum circuito no painel que você está mostrando, a menos que você queira substituir completamente o circuito CA. Estou assumindo que o circuito de 20A 2 polos no canto inferior direito é o seu circuito CA. Independentemente disso, todos os circuitos mostrados são 20A.
O Artigo 220.14 (B) e (C) da NEC impede que você use um circuito de 20 A para uma carga de secador. 220.14 (B) refere-se a 220,54, que afirma que todos os circuitos de secadores precisam ser classificados para 5000VA, que seriam 20,9 A a 240V. 220.14 (C) refere-se a cargas do motor que indicam que você deve adicionar 25% para a partida do motor. Assim, um tamanho mínimo de circuito para um secador seria 30A 2 pólos com condutores de fio # 10.
Espero que isso ajude.