Como resolver a nova condensação nos dutos dos exaustores dos banheiros?

2
Vivemos em Nova Orleans em uma casa de estuque de 95 anos e dois andares. Quando renovado há 10 anos, colocamos mais de 30 luzes de encastrar no teto do andar de cima. Essas aberturas em uma casa velha e gasta - juntamente com um sótão mal isolado - nos levaram a ter terríveis problemas de condensação no andar de cima, nos meses quentes e úmidos entre maio e outubro.

Cada abertura do teto tinha umidade e bolor. Nossos alarmes de fumaça estavam cheios de água, e nossas paredes e teto do corredor pingavam água no início da manhã.

Demorou algum tempo (e a contribuição de algumas pessoas inteligentes) para resolver o problema, mas no ano passado fizemos várias alterações: o nosso sistema HVAC foi completamente redesenhado e tomamos a decisão de pulverizar a espuma. sótão (uma opção relativamente nova para os estados da costa do Golfo). Nossos problemas de condensação foram resolvidos e temos uma casa seca e confortável. Indo de consistente 65-75% de umidade relativa no verão para os baixos 50 - o que é baixo para Nova Orleans! O sótão agora é agradável, apenas alguns graus mais quente que a casa.

Assim que estávamos prontos para voltar, descobrimos que os dois dutos de exaustão do banheiro, bem como o ducto do secador de gás - todos no andar de cima - estavam se enchendo de condensação. (O exaustor na sala de pó é bom.) Isso é uma coisa nova.

O duto do banheiro de hóspedes e o duto do secador (ambos com cerca de 3-5 'corridas) viajam horizontalmente e esgota o lado da casa. O banho passa pelo sótão, o secador por um armário interno. Os sumidouros do banheiro principal sobem diagonalmente através do sótão até o teto, aproximadamente 5-7 '. Em seguida, instalamos um amortecedor adicional dentro de cada ducha do banheiro (além do amortecedor que faz parte da unidade do ventilador) e isolamos os dutos. O problema diminuiu um pouco (o teto do banheiro não tem mais condensação ao redor da grade), mas quando os ventiladores são ligados, a água sai derramando.

Nós conversamos com algumas empresas de HVAC e engenheiros mecânicos e todos reconhecemos que eles estão vendo mais isso recentemente e não têm certeza do que está causando isso, nem como resolvê-lo além do que já fizemos. Nós definitivamente temos uma casa mais limpa e seca. Mas não conseguimos realmente obter uma pressão positiva. Não sem spray espumar o crawlspace sob a casa, uma opção com muitos problemas potenciais para nós.

Nossa empresa de AVAC acha que os banheiros podem se exaurir para o sistema HVAC ou até mesmo para o próprio sótão sem problemas, mas, dada a nossa história com problemas de umidade, estou desconfiado. Outra ideia foi instalar um amortecedor controlado eletricamente que funciona em sincronia com o exaustor e não depende do fluxo de ar. Qualquer ideia seria apreciada.

    
por NOLA 15.09.2015 / 20:32

3 respostas

Considerando todos os especialistas que analisaram isso em primeira mão, hesito em sugerir uma hipótese baseada em outras situações que vi. Também moro em um clima seco, então me perdoe se eu sinto falta de algo óbvio para todos que estão realmente em Nova Orleans.

Como você sabe, a condensação é o resultado do ar quente e úmido em contato com uma superfície mais fria que está abaixo do ponto de orvalho. A partir de sua descrição, você provavelmente tem pressão estática ligeiramente negativa em sua casa e o ar úmido quente de maquiagem está sendo sugado através de saídas de ar particulares que se conectam ao exterior. Que o problema se tornou menos severo quando amortecedores adicionais e isolamento foram instalados suporta esta hipótese. Infelizmente, a falta de uma vedação completamente hermética, o ar quente e úmido continuará se infiltrando por esses caminhos, desde que haja pressão estática negativa na casa. Mesmo uma taxa lenta de infiltração de ar quente e úmido acabará por tornar toda a superfície fria em seu caminho molhada.

O soprador central de um sistema naturalmente faz pressão ligeiramente negativa em uma casa devido a dutos imperfeitos que vazam em espaços que não estão abertos para o (s) retorno (s) do sistema (por baixo da casa, por exemplo). Qualquer ar que vaze em tais locais deve ser feito em algum outro lugar, neste caso, puxando um pouco o ar externo pelos exaustores do banheiro. A mesma situação ocorre se a estrutura estiver um pouco gotejante e os dutos de exaustão do banheiro estiverem relativamente próximos do retorno do sistema. Retorne o fluxo de ar pelo caminho de menor resistência e pode ser mais fácil extrair um pouco de ar de uma câmara de banho próxima do que extrair 100% do ar dos limites de uma casa se o ar de fornecimento remoto puder vazar mais facilmente para o exterior.

Uma solução relativamente fácil poderia ser dar ao retorno do seu manipulador de ar central um caminho controlado para o ar de reposição. Por exemplo, você pode conduzir uma pequena entrada de ar externo diretamente para o retorno de sua unidade central, adjacente ao retorno principal com um amortecedor de balanceamento para que você possa fazer os ajustes finais. O duto de ar externo provavelmente deve ser colado ou selado, bem como isolado da temperatura mais baixa da casa. Também seria necessário ser pequeno o suficiente para não sobrecarregar o retorno principal ou afetar seu consumo de energia de maneira adversa. Com um pouco de ar de compensação fornecido diretamente para a unidade de fora, o soprador deve parar de sugar ar de compensação através de seu banheiro e dutos de secagem.

    
16.09.2015 / 04:43

Você tem minha simpatia pela sua situação.

É possível que o ar exterior esteja viajando a montante do tubo de ventilação para os escapamentos afetados? Em caso afirmativo, uma válvula de flapper funcionando bem na porta externa deve pará-lo.

Eu olhei rapidamente e encontrei este que é destinado a escape de motores marítimos , mas certamente deve fazer o truque.

    
15.11.2015 / 17:43

Apenas um pensamento de que talvez os dutos pudessem ser substituídos por PVC em vez de metal. A umidade parece se condensar em aço frio muito mais fácil do que o plástico.

O outro pensamento é certificar-se de que os dutos do exaustor corram verticalmente por uma curta distância e, em seguida, descem para o seu terminal no beiral. Tente manter a vertical ao mínimo.

Exaustão no sótão é contra o código. Mas elimina o problema. A umidade é então dispersa por todo o sótão, mas isso reduz a eficácia do seu isolamento.

    
15.11.2015 / 19:31