Considerando todos os especialistas que analisaram isso em primeira mão, hesito em sugerir uma hipótese baseada em outras situações que vi. Também moro em um clima seco, então me perdoe se eu sinto falta de algo óbvio para todos que estão realmente em Nova Orleans.
Como você sabe, a condensação é o resultado do ar quente e úmido em contato com uma superfície mais fria que está abaixo do ponto de orvalho. A partir de sua descrição, você provavelmente tem pressão estática ligeiramente negativa em sua casa e o ar úmido quente de maquiagem está sendo sugado através de saídas de ar particulares que se conectam ao exterior. Que o problema se tornou menos severo quando amortecedores adicionais e isolamento foram instalados suporta esta hipótese. Infelizmente, a falta de uma vedação completamente hermética, o ar quente e úmido continuará se infiltrando por esses caminhos, desde que haja pressão estática negativa na casa. Mesmo uma taxa lenta de infiltração de ar quente e úmido acabará por tornar toda a superfície fria em seu caminho molhada.
O soprador central de um sistema naturalmente faz pressão ligeiramente negativa em uma casa devido a dutos imperfeitos que vazam em espaços que não estão abertos para o (s) retorno (s) do sistema (por baixo da casa, por exemplo). Qualquer ar que vaze em tais locais deve ser feito em algum outro lugar, neste caso, puxando um pouco o ar externo pelos exaustores do banheiro. A mesma situação ocorre se a estrutura estiver um pouco gotejante e os dutos de exaustão do banheiro estiverem relativamente próximos do retorno do sistema. Retorne o fluxo de ar pelo caminho de menor resistência e pode ser mais fácil extrair um pouco de ar de uma câmara de banho próxima do que extrair 100% do ar dos limites de uma casa se o ar de fornecimento remoto puder vazar mais facilmente para o exterior.
Uma solução relativamente fácil poderia ser dar ao retorno do seu manipulador de ar central um caminho controlado para o ar de reposição. Por exemplo, você pode conduzir uma pequena entrada de ar externo diretamente para o retorno de sua unidade central, adjacente ao retorno principal com um amortecedor de balanceamento para que você possa fazer os ajustes finais. O duto de ar externo provavelmente deve ser colado ou selado, bem como isolado da temperatura mais baixa da casa. Também seria necessário ser pequeno o suficiente para não sobrecarregar o retorno principal ou afetar seu consumo de energia de maneira adversa. Com um pouco de ar de compensação fornecido diretamente para a unidade de fora, o soprador deve parar de sugar ar de compensação através de seu banheiro e dutos de secagem.