As luminárias individuais exigem um método de isolá-las, exceto no quadro de distribuição [UK]

4

Com a "Internet das coisas" cada vez mais popular, há uma infinidade de comutadores, lâmpadas, soquetes e acessórios "inteligentes" que podem ser controlados por RF ou Wifi.

Com algumas destas soluções (Phillips Hue, etc) a comutação de ligar / desligar ocorre dentro do próprio dispositivo, e idealmente para evitar uma situação em que a conexão é desligada na parede seria melhor remover todos os interruptores de parede e deixar todo o controle para os vários switches de aplicativos / controles remotos, etc.

O que me deixa pensando -

1) Existem regulamentações ou práticas recomendadas no Reino Unido que exigem o isolamento das luminárias, exceto no painel de distribuição para troca de lâmpadas / manutenção, etc.?

2) Se sim, esse isolamento pode ser fornecido por outro dispositivo "inteligente" sem nenhum comutador físico que não seja um relé interno?

Disclaimer: Eu não sou eletricista, nem pretendo fazer alterações. Esta é uma questão teórica.

Obrigado

    
por marrold 14.01.2018 / 02:39

1 resposta

Sem regulação precisa para um interruptor de luz

Exceto no caso de iluminação de descarga elétrica, não há nenhuma regulação precisa que diz que você deve colocar um interruptor, mecânico ou não, dentro ou perto de uma luz, mas na prática seria incomum não, e mais seguro, mais conveniente e mais apropriado para a finalidade do dispositivo, se você puder operar um comutador mecânico para esse circuito ou parte dele, em vez de um disjuntor.

Definições e requisitos regulatórios

De BS7671: 2008 incorporando a Emenda n º 1: 2011 (Requisitos para Instalações Elétricas, IET Wiring Regulations, Décima Sétima Edição)

Isolation. A function intended to cut off for reasons of safety the supply from all, or a discrete section, of the installation by separating the installation or section from every source of electrical energy.

Reg. 530.3:

Equipment shall be selected and installed to provide for the safety and proper functioning for the intended use of the installation. Equipment installed shall be appropriate to the external influences foreseen.

Reg. 537.5.2.3:

Off-load isolators (disconnectors), fuses and links shall not be used for functional switching.

Tabela 53.4 - Orientação sobre a seleção de dispositivos de proteção, isolamento e chaveamento:

Esta tabela mostra que um disjuntor ou RCD pode ser usado para isolamento e comutação funcional.

Reg. 537.5.1.1:

A functional switching device hall be provided for each part of a circuit which may require to be controlled independently of other parts of the installation.

Reg. 537.5.1.3:

In general, all current-using equipment requiring control shall be controlled by an appropriate functional switching device.

A single functional switching device may control two or more items of equipment intended to operate simultaneously.

Reg. 537.5.2.2:

Functional switching devices may control the current without necessarily opening the corresponding poles.

NOTE 1: Semiconductor switching devices are examples of devices cable of interrupting the current in the circuit but not opening the corresponding poles.

Conclusão

As lâmpadas inteligentes , controladas remotamente, só são ligadas após a cablagem fixa e depois de um transformador CC. Portanto, eles estão fora do escopo da comutação funcional dentro do significado dos regulamentos.

Na prática, o que isto significa é que o encaixe de luz ainda estaria ativo quando você remover uma lâmpada, a menos que seja ligado ou isolado dentro da fiação fixa. Normalmente, isso seria conseguido por meio de um interruptor de luz, mas os regulamentos estabelecem que um disjuntor (não um fusível) pode ser usado para esse propósito .

Os interruptores inteligentes, inseridos na fiação fixa, mas controlados eletronicamente, estão dentro do escopo da nota para reg. 537.5.2.2 na medida em que eles ativamente trocam o (s) encaixe (s) de luz de tal modo que, no estado desligado, o soquete da lâmpada não estaria ativo para a remoção e substituição de uma lâmpada.

Controladores de bulbo inteligentes que se parecem com interruptores de luz mecânicos ou eletrônicos, mas não estão conectados à fiação fixa, são cada vez mais comuns e esteticamente e funcionalmente falando não é necessário instalar um interruptor de luz mecânico ou até eletrônico ao lado de tal controlador . No longo prazo, no entanto, se você desejar substituir lâmpadas inteligentes por lâmpadas não inteligentes, mesmo que temporariamente, seria inconveniente, na melhor das hipóteses, desativá-las na unidade consumidora.

Minha recomendação com base no acima, onde controladores de bulbo inteligentes são instalados, seria instalá-los sobre ou ao lado de uma caixa de interruptores em branco contendo um link (com bornes de parafuso, por exemplo) no qual um switch pode ser instalado. Alternativamente, se a comutação não-rotineira dentro da sala for desejada, mas o desligamento local acidental deve ser evitado, instale o controlador ao lado de uma chave secreta como as da linha Grid Plus da MK:

    
15.01.2018 / 20:31