Posso ligar a um fio neutro (branco) separado para a minha combinação interruptor / tomada?

1

Eu tenho uma caixa de junção na minha garagem com três interruptores de luz. Eles estão todos em circuitos separados e controlados por disjuntores separados. Eu substituí um deles com um interruptor / saída combo.

Todos os fios neutros que entram na caixa são torcidos juntos com uma porca de arame cobrindo todos eles juntos. Eu tenho que pigtail um único fio do grupo de neutros tampado (nenhum deles está conectado a qualquer um dos outros switches) ou posso apenas selecionar o fio neutro que está associado com o fio preto quente que eu conectei ao novo multi switch / tomada?

Localização: Carolina do Norte, EUA

    
por Mike Casey 04.12.2017 / 15:41

1 resposta

Você deve separar completamente os neutros . Os neutros devem ser monogâmicos apenas com seu indivíduo quente. Essa é uma instalação gravemente defeituosa. Se algum fio neutro quebrar, os pontos juntos o sobrecarregarão.

Não há necessidade de desvendar o nó górdio agora, há uma solução simples. Uma vez eu tive uma instalação onde eu tinha 5 hots em 2 neutros. (4 é viável se dois MWBCs estão exatamente corretos, mas isso não foi "exatamente correto"!) Como uma correção simples, eu mudei todos os hots para um breaker. Isso removeu o problema de sobrecarga e, para mim, desde que eu estava no conduto, estava uma solução competitiva. Para você, você ainda terá a corrente neutra retornando em um cabo diferente da corrente quente, e isso precisa ser consertado. Mas isso vai te dar tempo.

Se você tiver um cabo com dois hots e um neutro, conectado como um circuito de 120/240V, exceto que ele se divide em vários ramais, isso é chamado de "circuito ramificado de vários fios" ou MWBC. Se você já tiver um, aprenda todos os seus truques e armadilhas.Por favor, não crie novos, pois eles são obsoletos (eles não jogam bem com o GFCI / AFCI)

Disjuntores de GFCI são muito bons "detetives" para isso, eles irão tropeçar se houver algum mal-humorado neutro. Estando em uma garagem, eles precisariam de GFCIs se fossem novos trabalhos . Corrigir defeitos de fiação não é um trabalho novo.

    
04.12.2017 / 18:02