Existem vários problemas aqui. Mas a boa notícia é que você errou ao lado de overdesign, então será fácil acertar, e você vai acabar com um pouco de capacidade extra. Por exemplo, executar 6 / 3 foi um movimento ótimo . Não adicionou muito custo e deu-lhe versatilidade você pode colocar em bom uso.
Essa fonte de alimentação
A fonte de alimentação é classificada em 1300W saída . Um aspecto de seu barato Cheeseness e falta de listagem UL é que ele não tem uma potência nominal , ou o poder que ele precisa da rede elétrica . Isso difere da classificação de saída por a) eficiência da fonte de alimentação e b) fator de potência . Ignorando os detalhes sangrentos, vou adivinhar a placa de identificação em 1800 VA. Os números funcionam razoavelmente bem se eu fizer isso.
(sinta-se à vontade para usar o Google VA e como ele difere de Watts).
Além dessa "verificação da realidade", isso será uma carga contínua , então devemos fazer uma redução de 125%. Isso significa que precisamos fornecer um circuito para 125% de 1800 VA, ou 2250 VA .
- Isto é apenas dentro da capacidade de 2400 VA de um circuito de 120V / 20A. Você precisaria de um transformador de elevação, mas isso forneceria o neutro correto para a fonte de alimentação.
- Dois cabem em um circuito de 240V / 20A (4800 VA)
- apenas um caberia em um circuito de 240V / 15A (3600 VA).
Seu circuito de 60A tem 240V x 60A = 14.400 VA. Você não terá problemas para provisionar três cargas de 2250W no circuito. De fato, você pode conseguir seis .
Ligando as unidades e neutro
A RedGrittyBrick aponta um problema sério. Essas unidades são feitas para serem conectadas a quente e neutra. Nos EUA a potência de 240V, não há neutro, é quente e quente. O neutro na fonte de alimentação precisaria ser isolado para tolerar ser 120V da terra, e pode não ser. Se apenas a fábrica poderia aconselhá-lo! Independentemente disso, veja como corrigi-lo.
Eles fazem transformadores "step-up, step-down". Você fornece 120 V a 20 A (2400 VA) ao transformador. Ele passa pelo neutro direto (de modo que fique satisfeito). Então duplica a voltagem do fio "quente", dando a você exatamente a coisa certa: 240V e neutro.
O fornecimento de 120V é possível porque você usou o cabo / 3.
Distribuição de energia de 60A
Você não pode apenas hotwire todas as 3 fontes de alimentação para um principal de 60A, especialmente quando eles são unidades baratas . Colocar uma unidade de 1800W em um disjuntor 14,400W é quase inútil, porque o ponto de disparo (14,400W) é muito maior do que a classificação da fonte de alimentação (1800W). Você precisa de tamanhos de disjuntores mais sensatos.
Como dividir com segurança essa fonte de 60A:
PDU . Sua primeira opção para distribuir energia é uma PDU , que é um equipamento de computador feito para ficar na parte inferior de um rack, ter uma conexão de energia e distribuí-lo para servidores individuais no rack, com circuito sensato protecção. No entanto, as PDUs são caras e os subpainéis são baratos.
Um painel QO de qualidade é de cerca de US $ 45, um baratinho BR $ 22, breakers são de US $ 5 ou US $ 9 para os tipos de 240V.
Subpainel . Normalmente eu recomendo o maior subpainel que você pode pagar. Mas, neste caso, , não há uso para mais de 8-13 espaços (a corrente nominal deve ser pelo menos 60A). E então, você encaixa disjuntores como este.
- Se estiver usando transformadores, ajuste 3-6 disjuntores de 120V / 20A (2400VA cada).
- Se estiver usando 240 V, use três disjuntores de 20 A (4800 VA) e coloque até 2 servidores por circuito.
- Ou usando 240V, use 3-6 disjuntores de 15A (3600 VA) com 1 servidor por circuito.
Note no exemplo de 120V, você realmente tem que observar o posicionamento do disjuntor para os servidores. Coloque os disjuntores do servidor em pares lado a lado, assim como os disjuntores de dois pólos. Não coloque os 6 disjuntores do servidor nas 3 primeiras linhas. O circuito auxiliar é para pequenas cargas, como monitores, interruptores, etc.
Não faça paralelo. Use três subpainéis.
O neutro e o terra devem ser separados no subpainel, portanto, adicione uma barra de aterramento acessória (US $ 5) e remova o parafuso verde na barra de neutro para que não seja descongelado. Isso faz com que 120V estejam disponíveis.