Fonte de Alimentação Chinesa 180-260v na US 220v Electric

0

Estou construindo 3 computadores grandes, cada um executando 3 fontes de alimentação 1300w. Eu comprei as unidades e não posso devolvê-las apenas para encontrá-las em chinês / AU Power. O rótulo lê "180v-264v 50-60Hz 20 / 10A" Na minha casa, eu corri 3 cabos Romex 6/3 conectados a disjuntores 60A. Minha intenção era ligar três fontes de alimentação a cada linha. Eu corri cada uma dessas linhas para uma caixa de desconexão. Meu problema é que as fontes de alimentação têm 3 fios. Marrom quente, azul natural e verde / amarelo. Eu olhei em conversores de passo, mas eu não vejo nenhum tipo de produto que me deixaria pegar a linha 220v que eu corri para o 180-264. Alguma sugestão de como proceder ou onde encontrar o que eu preciso?

    
por Avery Willard 26.01.2018 / 23:44

3 respostas

Existem vários problemas aqui. Mas a boa notícia é que você errou ao lado de overdesign, então será fácil acertar, e você vai acabar com um pouco de capacidade extra. Por exemplo, executar 6 / 3 foi um movimento ótimo . Não adicionou muito custo e deu-lhe versatilidade você pode colocar em bom uso.

Essa fonte de alimentação

A fonte de alimentação é classificada em 1300W saída . Um aspecto de seu barato Cheeseness e falta de listagem UL é que ele não tem uma potência nominal , ou o poder que ele precisa da rede elétrica . Isso difere da classificação de saída por a) eficiência da fonte de alimentação e b) fator de potência . Ignorando os detalhes sangrentos, vou adivinhar a placa de identificação em 1800 VA. Os números funcionam razoavelmente bem se eu fizer isso.

(sinta-se à vontade para usar o Google VA e como ele difere de Watts).

Além dessa "verificação da realidade", isso será uma carga contínua , então devemos fazer uma redução de 125%. Isso significa que precisamos fornecer um circuito para 125% de 1800 VA, ou 2250 VA .

  • Isto é apenas dentro da capacidade de 2400 VA de um circuito de 120V / 20A. Você precisaria de um transformador de elevação, mas isso forneceria o neutro correto para a fonte de alimentação.
  • Dois cabem em um circuito de 240V / 20A (4800 VA)
  • apenas um caberia em um circuito de 240V / 15A (3600 VA).

Seu circuito de 60A tem 240V x 60A = 14.400 VA. Você não terá problemas para provisionar três cargas de 2250W no circuito. De fato, você pode conseguir seis .

Ligando as unidades e neutro

A RedGrittyBrick aponta um problema sério. Essas unidades são feitas para serem conectadas a quente e neutra. Nos EUA a potência de 240V, não há neutro, é quente e quente. O neutro na fonte de alimentação precisaria ser isolado para tolerar ser 120V da terra, e pode não ser. Se apenas a fábrica poderia aconselhá-lo! Independentemente disso, veja como corrigi-lo.

Eles fazem transformadores "step-up, step-down". Você fornece 120 V a 20 A (2400 VA) ao transformador. Ele passa pelo neutro direto (de modo que fique satisfeito). Então duplica a voltagem do fio "quente", dando a você exatamente a coisa certa: 240V e neutro.

O fornecimento de 120V é possível porque você usou o cabo / 3.

Distribuição de energia de 60A

Você não pode apenas hotwire todas as 3 fontes de alimentação para um principal de 60A, especialmente quando eles são unidades baratas . Colocar uma unidade de 1800W em um disjuntor 14,400W é quase inútil, porque o ponto de disparo (14,400W) é muito maior do que a classificação da fonte de alimentação (1800W). Você precisa de tamanhos de disjuntores mais sensatos.

Como dividir com segurança essa fonte de 60A:

PDU . Sua primeira opção para distribuir energia é uma PDU , que é um equipamento de computador feito para ficar na parte inferior de um rack, ter uma conexão de energia e distribuí-lo para servidores individuais no rack, com circuito sensato protecção. No entanto, as PDUs são caras e os subpainéis são baratos.

Um painel QO de qualidade é de cerca de US $ 45, um baratinho BR $ 22, breakers são de US $ 5 ou US $ 9 para os tipos de 240V.

Subpainel . Normalmente eu recomendo o maior subpainel que você pode pagar. Mas, neste caso, , não há uso para mais de 8-13 espaços (a corrente nominal deve ser pelo menos 60A). E então, você encaixa disjuntores como este.

  • Se estiver usando transformadores, ajuste 3-6 disjuntores de 120V / 20A (2400VA cada).
  • Se estiver usando 240 V, use três disjuntores de 20 A (4800 VA) e coloque até 2 servidores por circuito.
  • Ou usando 240V, use 3-6 disjuntores de 15A (3600 VA) com 1 servidor por circuito.

Note no exemplo de 120V, você realmente tem que observar o posicionamento do disjuntor para os servidores. Coloque os disjuntores do servidor em pares lado a lado, assim como os disjuntores de dois pólos. Não coloque os 6 disjuntores do servidor nas 3 primeiras linhas. O circuito auxiliar é para pequenas cargas, como monitores, interruptores, etc.

Não faça paralelo. Use três subpainéis.

O neutro e o terra devem ser separados no subpainel, portanto, adicione uma barra de aterramento acessória (US $ 5) e remova o parafuso verde na barra de neutro para que não seja descongelado. Isso faz com que 120V estejam disponíveis.

    
27.01.2018 / 09:14

Uma fonte de alimentação com uma placa de classificação que diz que a voltagem de entrada é "180-264V" funcionará com qualquer voltagem que seja maior ou igual a 180V e também menor ou igual a 264V. Desde 220V está dentro deste intervalo, é bom.

Também diz 50-60Hz, o que significa que funcionará com a frequência usada nos EUA.

A única preocupação é que esta unidade é projetada para uma fonte de alimentação monofásica com uma quente e uma neutra, onde o neutro está no potencial da terra. Nos EUA, um fornecimento típico de 220V é dividido em fases com duas hots e sem neutro. Em teoria, isso pode fazer a diferença no isolamento necessário. Na prática, acho que você provavelmente vai se safar. Eu me encaixaria em um GFCI porque, no pior caso, ele explode em chamas ou o gabinete está em 120V e o eletrocuta.

Você pode obter a referência de aterramento correta usando um transformador de isolamento de 220V com uma conexão de aterramento separada, mas talvez seja melhor perguntar sobre isso em electronics.stackexchange.com. se você puder expressar a pergunta como uma questão de projeto de engenharia eletrônica.

Como esse rótulo não mostra nenhum tipo de aprovação de segurança UL (ou mesmo CE), eu seria especialmente cuidadoso. Isso pode afetar pelo menos o seguro do seu prédio.

    
27.01.2018 / 00:03

Onde está o problema? fiação é 240V / 50Hz no Reino Unido, basta colocar um soquete e ligá-lo à parede. Recomende um fusível de 10A instalado na tomada.

Se você é americano, use uma linha de 230V / 60Hz, é um sistema de fase dividida, mas basicamente é o mesmo que ter uma 'fase' mais alta. Lembre-se de colocar um interruptor diferencial para protegê-lo contra quebras de terra viva. Proteja-o também com um fusível de 20A. 4 mm ^ 2 de cabo será suficiente para executar 4 ao mesmo tempo.

    
27.01.2018 / 21:36