faço para adicionar um número aos conectores de alumiconn ao usar para o trabalho de reparo de fiação de alumínio

0

Eu tenho três caixas de receptáculos com fiação de alumínio queimado. Eu vou usar três conectores de alumínio para reparar a saída e unir o pigtail de cobre com dois fios de alumínio. Eu vou estar usando um para quente, um para neutro e outro para o chão. Qual o número que eu atribuo a cada conector para preenchimento cúbico de caixa? Esperamos que as caixas elétricas sejam grandes o suficiente depois de adicionar todos os números de fios e receptáculos e conectores. Eu tenho romex de entrada, viajando romex para a próxima caixa abaixo linha, receptáculo e três conectores de alumiconn.

    
por chris hernandez 23.02.2018 / 05:31

1 resposta

Os dispositivos de emenda não têm uma caixa de preenchimento tolerância , mesmo que eles possam ser volumosos!

A NEC 314.16 (B) não inclui dispositivos de emenda de fios ou de conexão de fios em seus cálculos; no entanto, sua preocupação não é descabida, já que o AlumiConn é de fato um bicho grosso comparado a um wirenut comum. Felizmente, eu duvido que a maioria das pessoas se queixem se você bater uma caixa de extensão de pista de superfície (partida) na caixa de receptáculo existente para fornecer espaço extra, no entanto. Se você tiver caixas de metal, você também pode usar uma caixa de extensão de gangue simples padrão ou anel de lama, mas extensões de caixa não metálicas não parecem ser afastadas da superfície da parede, o que é lamentável quando o volume da caixa é o motivo a extensão.

    