Pergunta de cabeçalho para a porta do porão exterior recém-criada

0

Eu tenho um vitoriano de 1888. Eu contratei um empreiteiro para criar uma porta exterior de egresso indo para o meu porão. Originalmente a porta para acessar o porão estava no nível do solo, mas precisávamos cavar e mover o ponto de acesso da porta para o nível do porão por várias razões. Sempre me disseram que uma porta exterior DEVE ter um cabeçalho. Não faz sentido para mim porque não. Meu empreiteiro tentou me dizer que a porta não precisa de um cabeçalho porque há uma janela diretamente acima da localização dessa nova porta e essa janela tem um cabeçalho, portanto a porta do porão não precisa de uma. Estou errado sobre isso?

Eu também estou perguntando porque o bloco de concreto que foi recentemente derramado 3 semanas atrás, onde a base da porta está agora quebrou em 3 lugares. Eu acho que ele está errado sobre o cabeçalho e que o peso na porta é demais e causou a quebra deste concreto.

Pensamentos, por favor?

    
por popflier 12.11.2018 / 08:34

3 respostas

Quando você abrir uma janela ou porta, você removerá um ou mais pinos na abertura da porta na parede. O cabeçalho tem que carregar a carga que foi previamente carregada pelos prisioneiros que você removeu, transferindo-a para os prisioneiros do rei em ambos os lados da porta.

Como a porta está empilhada, alinhada sob uma janela acima, o cabeçalho da abertura da janela já transferiu a carga acima da janela para os pinos nas laterais; o pino removido para a porta provavelmente não estava carregando muita carga. Estava carregando o peso da janela e a parede aleijada abaixo da janela, o que não é muito. Dependendo da direção das vigas do piso, corra, esse garanhão também era o suporte das vigas de piso apoiadas na placa superior acima do garanhão.

Eu diria que se você tiver

  • Uma placa superior dobrada acima da porta está em
  • Joists não suportados pela parede com a porta
  • Apenas um pino removido para abrir a porta

Então não é provável que você veja algum problema lá. Mas você normalmente colocaria algo lá de qualquer maneira, mesmo que apenas para uma superfície de cravo para o acabamento, etc., e para evitar debates sobre isso.

De qualquer forma, não vejo como a falha na instalação do cabeçalho possa causar rachaduras embaixo da porta. Se a plataforma estiver faltando, a parede acima da abertura da porta pode cair, o piso acima da abertura da porta pode cair, mas nenhuma carga adicional acaba no chão ao redor da abertura da porta. A moldura da porta praticamente flutua entre os prisioneiros do rei. Se estivesse com algum peso, provavelmente se deformaria e a porta não abriria ou fecharia corretamente.

    
12.11.2018 / 16:02

Sim, um cabeçalho é NECESSÁRIO !!! Todo o cabeçalho da janela acima da sua porta é para colocar a carga acima dela em ambos os lados da janela. A carga ainda está lá!

    
12.11.2018 / 15:16

Eu deveria ter esclarecido que estou lidando com alvenaria estrutural de 1888. Eu apenas assumi que todos saberiam que as paredes exteriores dos porões vitorianos são de tijolos. Desculpe por não esclarecer isso. No entanto, recebi minha resposta e estava certo. O trabalho foi feito completamente errado. Eu detalhei como eu sei disso abaixo.

Encontrei-me com um profissional de alvenaria estrutural e ele veio e deu uma olhada nisso. O que ele descobriu foi, sim, todas as portas externas exigem cabeçalhos no Colorado. No entanto, mais importante, nada disso foi feito corretamente. Na verdade, a maior parte do trabalho, a porta de lado, não foi feita corretamente. O especialista em alvenaria disse que a porta está curvada e estava começando a não fechar corretamente. (O empreiteiro colocou um espalhador na porta para tentar esconder isso.) A placa de soleira rachada de concreto foi causada pelo peso, pois a carga não foi transportada corretamente. Esses caras literalmente cortaram o buraco de tijolos e colocaram um batente de porta. Não há pregos, nenhum outro enquadramento no lado ou acima da porta ... nada. O batente foi afixado a esses velhos tijolos de calcário com parafusos normais ... é isso. O especialista em alvenaria disse que 2 peças de ferro angular aprox. 3,5 "X 3,5" X 0,25 "X 48" colocado na frente do outro era necessário para transportar corretamente os 3 cursos de tijolo. Ele disse que um 2 X 8 era necessário em cada lado da abertura da porta e afixado no tijolo via âncoras de epóxi com o ferro angular descansando em cima do 2 X 8. Ele disse que uma folga de 3/8 "era necessária para permitir a expansão e contração entre o tijolo e o 2 X 8 e entre o batente da porta e o ângulo de ferro acima.

Esse especialista falou com meu contratante e o contratado admitiu que não sabia como trabalhar com alvenaria estrutural.

Então, para a pessoa que disse: "há algo que não nos é dito se um contratante estiver discutindo o contrário". Não ... não houve. O empreiteiro era um idiota simples e simples. Ele pensou que poderia fugir com uma mulher. Eu sabia que não estava certo. Ele não queria admitir que não sabia o que estava fazendo. Não foi até que eu trouxe um especialista técnico que ele admitiu que não sabia como fazer o trabalho.

    
17.11.2018 / 10:09