Como conectar a exaustão em linha do Fantech FR100, ventilando dois banheiros com dois interruptores do sensor de movimento da umidade de TopGreener TDHOS5

1

O ventilador Fantech FR100 requer Neutro & Carga. Isso é bastante fácil, e o diagrama multi-switch mostra apenas um preto de cada switch.

O TopGreener (realmente Enerlites) TDHOS5 requer Neutral & Carga. Existem interruptores manuais separados para uma luz e ventilador e sensores para umidade e movimento. O diagrama de fiação mostra um fio vermelho indo para a luz e um fio marrom vai para o ventilador. Não está claro como o neutro é usado.

Esta é uma nova construção, então vou executar o que for necessário. Espero que o preto quente e o neutro com terra do disjuntor sejam trocados; condutores de preto e branco para fã e condutores de preto e branco para a luz (ambos com motivos). Os três neutros são rabicados na caixa de distribuição, antes do interruptor?

O diagrama de instalação não está claro: o neutro é mostrado saindo na direção oposta sem terminação. Apenas dizendo.

No mínimo, quero ligar o ventilador corretamente!

Eu quero usar o ventilador que ventila dois banheiros com dois interruptores. A TopGreener recomendou este interruptor para este uso. As luzes de cada banheiro são independentes umas das outras, controladas pelo sensor de movimento ou pelo interruptor manual. O ventilador possui um interruptor manual e um sensor de umidade em cada banheiro. O esquema de ventilação conjunta é uma forma de garantir ar fresco nesta extremidade da casa. Além disso, um ventilador remoto é mais silencioso.

Minha maior queixa é a forma como a TopGreener projetou a fiação, já que parece que ela deve estar clara (er) em relação à configuração neutra.

    
por DA Brownlee 23.05.2018 / 06:36

1 resposta

Isso não é tão difícil quanto parece

Primeiro - o TDHOS5 (que é um produto da Enerlites, por sinal) tem interruptores manuais on / off para a luz e o ventilador embutidos, assim você não precisa de interruptores manuais separados (na verdade, ter separado interruptores manuais podem ser muito mais confusos do que usar os comutadores de derivação).

Em segundo lugar, a fiação necessária para isso é bastante simples - as partes do sensor de umidade dos TDHOS5s são ligadas em paralelo (conexão OR ou com fio), enquanto as porções do sensor de movimento são ligadas a luzes independentes, como no diagrama abaixo. Uma ressalva é que quando você está usando switches OR-wire como esse, um dos switches precisa estar efetivamente em um loop de comutador (em vez de rotear hots comutados independentemente de duas caixas para a carga) para evitar violações 300.3 (B) /310.10 (H) sobre fios em paralelo.

    
25.05.2018 / 05:46