Instalei (5) luzes embutidas no teto. Eu só queria checar duas perguntas.

  1. A sequência da fiação está correta?

Mude para a luz # 1 ( 3 negros, 3 brancos, 3 motivos em # 1),

luz nº 1 para luz nº 2 ( 3 negros, 3 brancos, 3 motivos em # 2),

.... e assim por diante,

luz # 4 para luz # 5 ( 2 negros, 2 brancos, 2 motivos na luz # 5). Os fios terminam na luz # 5.

  1. Eu usei os conectores de pressão fornecidos pela caixa. Se eu cortar o arnês dos fios de 12G por muito tempo (cerca de uma polegada), quando os inseri no conector de pressão, algum fio ainda está exposto na base do conector, posso simplesmente enrolar a fita isolante em torno da base do conector. os fios? Eu sei que você pode fazer isso por uma porca de arame, mas eu não vi pessoas fazerem isso com conectores de pressão, então estou apenas me certificando de que está tudo bem.

Eu sei que posso apenas remover o fio, cortá-lo e reinserir, mas estou com medo de soltar o aperto do conector de pressão fazendo isso.

Desculpas pelas perguntas do noob. :)

    
por James L 25.12.2018 / 10:15

1 resposta

As cores dos cabos são pretas e brancas nuas simplesmente porque é assim que os cabos são fabricados , as cores não refletem o propósito funcional de cada fio.

Você pode fazer a fiação em uma configuração string ou em uma configuração tree em que a ramificação ilimitada é permitida. (Na verdade, uma string é apenas uma espécie de configuração de árvore). O layout da árvore significa que qualquer número de cabos pode se juntar em uma caixa. Então, 3 cabos no switch e 3 cabos em uma luz não são estranhos. Isso é permitido:

               /-----------Lt1
 Supply -----SW                          /-----Lt3------------Lt5
               \                        /
                \--------------------Lt2-------------Lt4

No entanto, você está incluindo o cabo da própria luz entre os 3 fios / cabos? Nesse caso, você está simplesmente fazendo a fiação na parede em uma corda, e ramificando um ramo muito curto para a própria luz. Isso é bom e normal. Contando os fios da própria luz, por exemplo no diagrama acima, o Lt2 teria 4 de cada fio de cor.

Você mencionou 3 cabos no switch. Eu só posso responder por dois:

  • Suprimento (sempre quente, neutro e terra)
  • Comutada para as lâmpadas (comutadas, neutras e terra)

Eu não consigo entender o que o terceiro pode ser. Pode ser um circuito ramificado para as luzes (como no exemplo acima) ou pode ser

  • alimentação para outro ponto de uso (sempre quente, neutro e terra).

Isso começa a ficar confuso, então eu gosto de usar fita colorida. Por exemplo, a cor convencional de escolha para fios comutados é vermelha. Sempre marque um fio nas duas extremidades ao mesmo tempo, ao marcar o fio.

    
25.12.2018 / 20:26