Conduíte em funcionamento perto do botão e da fiação do tubo

1

Eu tenho alguns novos dutos AC em nossa nova casa que em breve ficarão escondidos atrás do novo drywall, mas antes do drywall subir, eu queria passar alguns conduítes do andar superior até o porão para cabo e rede. Infelizmente, no espaço entre os dois dutos (onde eu praticamente teria que colocar os cabos, existe, ligado às vigas do piso uma série de cabos e cabos. Eu testei com um testador de voltagem e não aparece ser quente, então eu estou assumindo que é a linha neutra (eu posso ver onde é a linha ao vivo do parceiro, no entanto). Parece estar em boas condições com o isolamento no tato, mas estou desconfiado sobre a tentativa de execução condição de alumínio flexível ao lado dele.Eu tenho espaço limitado para trabalhar e limitar as opções para protegê-lo, mas obviamente eu não quero o potencial para o conduíte acabar ao vivo!

Quão preocupado devo estar com isso? Se eu prender o conduto longe do k & eu ficaria bem? Ou eu deveria esquecer o conduíte completamente e apenas soltar cabos (isolados) no buraco e esperar que eu não precise mudá-los ou adicionar mais tarde?

    
por Matt Burland 20.08.2014 / 16:46

2 respostas

Você pode usar o "tubo smurf" (tubulação não metálica elétrica) ou PVC rígido para ter um conduíte não condutor. Certifique-se de unir qualquer conduíte metálico que esteja separado por esse conduíte não metálico, ou apenas use não-metálico por todo o caminho com os fios terra. Eu suspeito que você não deve entrar em contato com o K & T em qualquer caso e deve estar protegendo os fios ou conduítes para evitar tal contato.

    
20.08.2014 / 17:11

Eu faço a suposição de que knob & o isolamento do tubo falhará. Talvez sim, talvez não, por que arriscar. Com estoque, a falha de isolamento K & T não é problema: os tubos de cerâmica durarão mais que qualquer isolamento de plástico.

Mas adicionando um tubo de metal na mesma cavidade? Por quê? Use conduíte de plástico.

Veja também link

    