Aqui está uma imagem realçada de um esquema de secadores elétricos aleatórios.
Observe que todos os circuitos de controle são componentes de 120V e basicamente apenas o aquecedor é de 240V. Estendendo ainda mais essa imagem, podemos ver como o secador se conecta a um sistema de fase dividida de 120/240 V usando um cabo de 3 fios.
Devido à natureza do sistema de fase dividida de 120 / 240V, os condutores aterrados (neutro) e de aterramento em um único circuito de eletrodoméstico dedicado são basicamente iguais. O secador funcionará bem se o terminal N
estiver conectado a um condutor aterrado (neutro) ou a um condutor de aterramento. No entanto, conectar um dispositivo NEMA 14-30R dessa maneira é fora do padrão e uma violação de código.
NEMA 14-30R
No caso de um circuito de três fios, um dispositivo NEMA 10-30R deve ser instalado.
NEMA 10-30R
Quando a fiação é conectada ao dispositivo adequado, o terceiro fio no cabo se torna um condutor aterrado (neutro) e o código pode ser satisfeito.
Se você ler o ponto número três da exceção à seção 250.140 do Código Elétrico Nacional, você verá que o neutro deve ser isolado ou parte de um cabo Tipo SE. Se esse não for o caso, sua instalação ainda pode ser uma violação de código.
Um condutor sem isolamento, normalmente corrente, que atravessa suas paredes é normalmente uma coisa ruim. É por isso que esta exceção de código só é válida se o condutor estiver isolado.
tl; dr
A conexão de um secador dessa maneira funcionará, mas é uma violação de código potencialmente perigosa (de acordo com o Código Elétrico Nacional).
Se o receptáculo não for da variedade independente e não estiver em uma caixa. Isso é desafiadoramente uma violação de código (NEC 2011 406.5).
Informações extras:
Se existisse um cabo de 4 fios, o esquema acima seria parecido com isto ...
Se eu perdi alguma coisa, ou não expliquei algo corretamente. Sinta-se à vontade para fazer perguntas adicionais ou apontar erros nos comentários abaixo.