gerador de backfeed para casa

-2

Posso alimentar minha casa com dois cabos de suicídio, 110 cada? Eu não tenho uma geração de 220, apenas 110. Eu não tenho 220 pontos de venda em casa. Tem gás natural para forno e secadora e aquecedor de água. Casa foi construída há 3 anos, então fiação nova. Isso seria apenas para uma emergência se a energia acabar. Para forno (gás nat, uso tão pequeno), geladeira, luzes ect. Todos LED, assim também min uso. Gen 4000W. Eu só iria executar essentials quando necessário. Eu entendo sobre o disjuntor principal que precisa estar desligado e os cabos de suicídio, sim perigoso e tudo o mais, eu terei cuidado. Nota já gravado para gen para desligar todos os disjuntores e ligar conforme necessário. NÃO A PRINCIPAL, eu sei.

-Meu plano é levar dois cabos de suicídio para uma tomada na garagem sob a porta da garagem, e uma tomada na cozinha através de uma janela. Um cabo de 10 pés e 40 pés. Estes seriam os disjuntores 1 e 4 na caixa. Então cada um deve alimentar uma perna da caixa dando poder a toda a casa. 12 ga cord. A partir de agora só tenho 15 pontos de venda em casa. Devo obter duas saídas 20a com as correspondentes extremidades masculinas? O gerador não diz que as 110 saídas são 20A, mas elas têm o prumo / horiz, então eu suponho que sejam 20A.

    
por clavin 20.01.2019 / 17:34

2 respostas

Não seja ridículo. Você não pode consertar riscos de segurança tão extravagantes com notas e uma promessa de ter cuidado.

Dado seu pequeno gerador, este é um trabalho de 5 minutos. Os suprimentos necessários são 3 porcas de fio, um cabo de extensão 20A regular de comprimento apropriado e um cabo de 20 pés de 3 pés com plugue macho em uma extremidade e fios desencapados na outra.

Quando a energia falhar, pegue uma lanterna. Você desliga o disjuntor principal e puxa a tampa do painel. Para cada um dos circuitos que você deseja energizar, retire o fio quente do disjuntor e o fio neutro do mesmo cabo da barra neutra. Então você porca todos os fios quentes junto com curto-cordão quente, e todos os neutros junto com cordão curto neutro. O fio curto do cabo vai para a barra de aterramento (um fio de extensão pode ajudar).

Pode ser útil entrar no painel antes e marcar cada fio pela localização deles.

Se você quer ser extravagante, traga o fio curto para dentro através de um encaixe com uma braçadeira e coloque a tampa de volta no painel. Você pode fazer isso com antecedência também, apenas termine de quente e neutro. O chão pode ficar na barra de terra permanentemente.

Se você quer ser muito chique, substitua o cabo curto por uma entrada que você monta na parede.

O cabo curto não vai chegar, então use um cabo de extensão comum de 20A para chegar ao gerador.

Crise acabou, coloque os fios de volta do jeito que você os encontrou.

Agora, esse método custa metade do que você planejava gastar. E esse longo cabo de extensão que você queria destruir ainda é bom.

Agora, a vulnerabilidade desta configuração é que ela não tem proteção contra sobrecarga de circuito, exceto o que o gerador fornece, mas se você se conectar a um soquete do gerador quebrado em 20A, você estará praticamente pronto. Os fios 15A / 14AWG podem ser sobrecarregados, mas apenas ligeiramente, e isso é improvável em uma situação temporária na qual você está necessariamente sendo cuidadoso com a carga.

A outra vulnerabilidade é que as entranhas do painel são apenas espalhadas por toda parte, e vulneráveis a alguém caindo sobre ele ou cortando os fios, mas você pode consertar isso como descrito acima.

Você certamente nunca alimentaria os ônibus. Por um lado, não funcionará , e lá no escuro, você descobriria isso e faria coisas estúpidas aleatórias tentando fazê-lo funcionar, porque é isso que os humanos fazem . Sério, leia o relatório do NTSB sobre o Alaska Air 261.

Por outro lado, bem, se você ler sobre como fazer um cabo de suicídio, você também leu o que acontece quando um idiota comete um erro com um . Eles matam os atacantes ou seus filhos.

Sim, um cabo com plugue em uma extremidade e fios desencapados na outra é também perigoso. É por isso que tem 3 metros de comprimento, para torná-lo óbvio . Quando você desdobra um cabo de extensão, você realmente verifica ambas as extremidades para se certificar de que o outro é um soquete? Eu não. Cabos de extensão tão longos devem ser normais.

    
20.01.2019 / 18:44

Se você quer abastecer um forno, sua melhor aposta é double-pole double-throw switch juntamente com um inlet (outlet masculino) (esse é 15A, mas você pode encontrar 20A). O que você faz é alimentar o quente e o neutro para o interruptor desse circuito. Em seguida, você pode conectar o plugue a um conjunto de terminais, a alimentação do seu painel ao outro conjunto e agora você está pronto para conectar um gerador usando um cabo de extensão normal.

A vantagem aqui é (como Harper notou) não se atrapalhar com a fiação no escuro. Isso deixa você com uma conexão pronta que, literalmente, envolve apenas conectar um cabo de extensão e ligar um interruptor.

Certifique-se de usar um gerador de inversor se houver algum componente eletrônico envolvido.

    
20.01.2019 / 20:20