Eu tropecei em um disjuntor de 20amp, mas não senti um choque - por quê?

15

Eu estava tirando um condutor não aterrado enquanto um disjuntor de 20A estava ligado por acidente. Quando meus strippers de arame perfuraram o revestimento, uma grande faísca explodiu e tropeçou em um disjuntor, mas ainda assim não senti nada. Existe a possibilidade de que, de alguma forma, o fio quente tenha sido retirado E o fio terra estivesse tocando a outra extremidade das minhas strippers e criando uma falha de aterramento. Eu não acredito que o fio terra estava tocando minhas strippers, mas a ideia de eu criar um caminho para 20 ampères fluir da minha mão para o chão me diz que eu não estaria aqui tagarelando sobre essa questão. Eu simplesmente não consigo ver como eu não fiquei chocado.

Eu desenhei uma representação altamente realista de mim no dia em que isso aconteceu. Por favor, tente não entender porque as coisas são como são e focar na questão em questão. Há um painel de disjuntor principal (aterrado / colado), então ele alimenta um sub-painel (não aterrado / não ligado), e a partir daí é onde o circuito termina.

    
por Tony DiNitto 13.05.2017 / 18:57

5 respostas

O poder normalmente não passa por você

Porque você é um péssimo maestro. Além disso, se você possui a menor quantidade de fieldcraft, você habitualmente e talvez inconscientemente se posicione para não ser um caminho atual.

Eletricidade não é o óleo preto dos arquivos X. Ele não procura a pele humana, ele procurará todos os possíveis caminhos de corrente para retornar ao mesmo tempo. Se você está contatando L1, então neutro, terra ou L2 são retornos. L1 não é um retorno.

A corrente tomará cada caminho em proporção à sua condutância (que é 1 / resistência, Siemens = 1 / Ohm). Tão tipicamente você tem sapatos, e não está apoiado em um painel aterrado, e não prendeu cuidadosamente uma tira de aterramento a nenhum novo piercing, então sua condutância é muito baixa (megaohms / microsiemens). Enquanto isso, esses outros fios têm uma condutância extremamente alta (milliohms / kilosiemens).

Então, uma de duas coisas acontece, ou tão pouca corrente flui através de você (microampères) que você não a sente, ou uma corrente perigosa (miliamperes) flui através de você. E então centenas de amplificadores também fluem através do fio (como evidenciado pelo arco elétrico) e do disjuntor magnético, interrompendo o fluxo de corrente em milissegundos e assim você nunca consegue descobrir se é letal.

    
13.05.2017 / 20:40

1: Suas strippers de cabo, as alças parecem estar isoladas!

2: Você precisava estar tanto tocando o HOT e aterrado E ser o menor caminho de resistência - você pode não ter sido. O caminho mínimo era entre o seu fio quente nas strippers e Neutro ou Terra - ele tropeçava instantaneamente - você tem sido LUCKY.

Agora para o caminho menos de resistência - é uma espécie de equívoco (sobre ser chocado ou eletrocutado), mas neste cenário - seus dois fios quente e que já teve um morto curto ZERO corrente de resistência fluiu instantaneamente e disparou o disjuntor. Se houvesse alguma resistência no fio que não fosse MORTA - você definitivamente poderia ter ficado chocado ou eletrocutado se tivesse tocado ao mesmo tempo. É uma questão da corrente fluindo até o ponto que flui através de você para o solo - o que é mais rápido. Cito a operação do GFCI aqui - ela detecta (significa que há um caminho e ele percorre em x milissegundos - você não sente nada).

Nos casos em que a voltagem é maior, o acima não poupará você - você será frito.

REGRA # 1:

Ao trabalhar em uma máquina elétrica, componente ou fio - REMOVA TODAS AS FONTES DE ENERGIA POTENCIAL! Baterias, Capacitores de Armazenamento, Disjuntores - desligue-o!

Turn Circuits Off before working on them, treat all circuits as if they were live when working on them, verify that they are off and have no live voltage before working on them.

    
13.05.2017 / 19:37

Se os strippers estivessem tocando o chão quando também tocassem, isso criaria um curto-circuito que traria o disjuntor. Assumindo que as alças de stripper são isoladas, nenhuma corrente deveria ter passado por você.

Se os strippers não estivessem aterrados nem isolados. Então eu teria que assumir que o disjuntor que disparou era um disjuntor GFCI e você criou uma falha de aterramento. Nesse caso, o disjuntor tropeçaria em apenas alguns miliamperes.

    
13.05.2017 / 19:08

Duas possibilidades:

1) Você passou pelo neutro primeiro. Quando você corta a quente, bang.

2) Você cortou o primeiro quente, mas você estava suficientemente isolado (veja outras respostas) que você não sentiu nada. Quando você corta o neutro, bang.

Se você estiver certo de que não tem um caminho no solo, é seguro trabalhar com um fio quente. Os caras que trabalham os grandes fios fazem isso rotineiramente. Apenas seja muito, muito certo.

    
14.05.2017 / 02:28

Soldagem 101

Seus strippers criaram um caminho mais eficaz para completar o circuito. Tão eficaz que muita corrente foi capaz de causar um arco e desarmar o disjuntor.

Por que não você

Basta dizer que você teve sorte em não ficar chocado.

Cenário de pior caso

Eles são alguns cenários para nomear que você poderia ficar chocado por. O mais perigoso é quando a corrente entra em uma mão e existe na outra. Isso ocorre porque a corrente passa pelo seu coração e pode causar uma parada cardíaca.

    
14.05.2017 / 02:50