Como conectar o fio de aterramento ao tubo de gás para 2017 NEC 250.104 (B)

2

Estou tentando interpretar e aplicar os requisitos de vinculação NEC 2017 de 250.104 (B) à minha linha de gás residencial existente. Li esta pergunta relacionada para determinar que devo usar o fio # 6 AWG, mas não tenho certeza de como conectar exatamente o fio ao meu cano de gás, onde ele entra em minha casa.

2017 NEC Bonding Requirement - 250.104(B)

If installed in or attached to a building or structure, a metal piping system(s), including gas piping, that is likely to become energized shall be bonded to any of the following:

(1) Equipment grounding conductor for the circuit that is likely to energize the piping system

(2) Service equipment enclosure

(3) Grounded conductor at the service

(4) Grounding electrode conductor, if of sufficient size

(5) One or more grounding electrodes used, if the grounding electrode conductor or bonding jumper to the grounding electrode is of sufficient size

The bonding conductor(s) or jumper(s) shall be sized in accordance with Table 250.122, and equipment grounding conductors shall be sized in accordance with Table 250.122 using the rating of the circuit that is likely to energize the piping system(s). The point of attachment of the bonding jumper(s) shall be accessible.

Pergunta

O que é um meio aceitável de "ligar" o fio terra ao tubo de gás por código?

Por exemplo, o código provavelmente não aprovaria o uso de fita adesiva. Algum tipo de braçadeira está bem? Se sim, que tipo e material? Ou eu preciso soldar o fio no cano? Parece perigoso com um cano de gás, então adivinhar a resposta é não, mas me avise.

Edições baseadas em comentários

  1. 2017 A NEC é aplicada em minha cidade. Atualizei o código colado acima de acordo.
  2. Meu cano de gás é de aço preto.
  3. Tamanho do fio atualizado por orientação de Ed Beal.
por Scott Lin 31.05.2018 / 01:52

3 respostas

Existem vários tipos de grampos de latão, dependendo do seu AHJ. Alguns permitirão grampos estilo bolota alguns exigem o estilo que tem um parafuso separado para o fio a ser protegido e o grampo de latão no tubo. Apenas o nº 6 é necessário O nº 4 é necessário para eletrodos revestidos de concreto, mas tudo o mais em uma instalação residencial nº 6 atenderia ao código (não há problema em usar o nº 4 se o grampo estiver listado para esse tamanho). Estou falando de fio de cobre aqui.

    
31.05.2018 / 02:18

Isso é o que eu costumo ver usado no campo para unir canos de qualquer tipo. Você pode obtê-los em Menards, Home Depot, Lowes, etc Eles são muito fáceis de instalar e auto-explicativo. Observe o terminal de ligação interno para o condutor.

    
31.05.2018 / 05:12

Consulte o artigo NEC 250.53 (B) (1) de 2017 - Os sistemas de tubulação de gás não devem ser usados como um eletrodo de aterramento. Uma vez cem anos atrás, fomos treinados para nunca ligar os aterros à tubulação de gás. A razão, no caso de uma falta de energia elétrica no aterramento, é transferida através do sistema de aterramento, o que poderia criar uma faísca ou calor que poderia inflamar o gás.

Devido ao fato de que a maioria dos sistemas de tubulação subterrânea não é mais de metal, alguns AHJ querem ver a tubulação de gás usada como parte de um sistema de eletrodo de aterramento. Pessoalmente gosto do meu antigo treino e ainda não é permitido pelo NEC.

Editar: veja os comentários abaixo. Devido à confusão, anexei o seguinte comentário extraído do Artigo 250.140 (B) do NEC Handbook.

Espero que isso ajude.

    