A partir da descrição fornecida para o switch antigo existente, parece que ele foi conectado como um simples loop de comutador. Como tal, não há NEUTRO na caixa de distribuição. O fio preto HOT está trazendo a linha para dentro da caixa e o outro fio preto está se conectando à carga (luz). Essa carga de fio preto pode na verdade ser um fio branco que foi coberto com um tubo preto, pintado de preto ou com fita isolante preta.
Na folha de instalação do DW1KD, o comutador é um comutador inteligente e exigirá um NEUTRO para que ele funcione.
Você não poderá fazer isso funcionar com a fiação existente. Como o HOT está claramente desligado na caixa elétrica na luz, você terá que trabalhar executando um novo cabo da caixa de luz até a caixa de interruptores que tem quatro condutores (HOT - Black; NEUTRAL - Branco; LOAD - Vermelho; GND - fio nu).
No diagrama acima, observe que o fio vermelho do novo switch vai para a carga. O fio preto no interruptor vai para o HOT entrando na sua caixa de interruptores. O fio branco do seu novo switch deve ser conectado ao novo NEUTRAL que será fornecido pelo novo cabo que você precisa executar.