É possível abrir espaço para um disjuntor bipolar neste painel?

2

Eu preciso adicionar um disjuntor bipolar de 90A ao painel de serviço em minha casa para alimentar um subpainel em uma garagem isolada. É um GE que usa disjuntores de linha Q. Olhando para o layout atual, não tenho certeza se isso pode ser feito. Eu tive alguns eletricistas dizem que é possível abrir espaço, enquanto outros indicaram que um sub-painel é necessário próximo a este.

Parece que há um meio espaço disponível sob os disjuntores da bomba de calor. Eu estava pensando em substituir a máquina de lavar louça e disjuntores de microondas com um disjuntor tandem 15A, mas isso só iria liberar 1,5 slots total. Os disjuntores de tamanho total na parte superior esquerda são AFCI. Eu não acho que eu possa substituir estes com disjuntores tandem e ainda permanecer no código mesmo se eu substituir os receptáculos com o tipo AFCI.

Existe alguma maneira de conseguir isso sem precisar adicionar um subpainel?

    
por Volcano 17.05.2018 / 21:12

2 respostas

Ah, o complicado Qline da GE.

  1. Converta a máquina de lavar louça em um disjuntor de material duplo de 1 polo ajustado no espaço.
  2. Retire a capa acima dela. Agora você tem 1 espaço, mas é um meio espaço fora da batida.
  3. Obtenha um disjuntor exclusivo de dois pólos de duas peças da Qline de 30A, com 1 "de largura e feito em espaços fora de competição. (E eles exigem o fora da batida, eles só podem trabalhar lá).
  4. Mova o aquecedor de água para esse disjuntor.
  5. Voila, 2 espaços completos liberados. Use isso para seus 90.
17.05.2018 / 22:23

Colocar este painel no código atual

Embora a solução da Harper ofereça os slots gratuitos que você precisa agora , seu AHJ pode insistir para que este painel seja levado ao Código atual (no momento, 2014) na sua jurisdição desde que você tocá-lo novamente - desde que você esteja instalado / inspecionado antes da data de adoção do NEC 2017 em sua jurisdição, o NEC de 2014 será aplicado.

O que isto significa para você é que vários de seus disjuntores terão que ser embaralhados, já que a cozinha e a lavanderia (lavadora) precisam de proteção de AFCI agora sob o NEC de 2014. Em particular, em vez do que Harper sugere:

  • O disjuntor da bomba de poços atual precisa ser substituído por um par de THQP115s que vão nas meias aberturas externas e são presos por uma braçadeira THT2.
  • O disjuntor de alcance é movido de seu slot atual para entre as duas metades do novo disjuntor de bomba de poço
  • O disjuntor do secador atual é substituído por um THQP230 no par interno de meias aberturas na sua localização atual
  • O disjuntor do aquecedor de água atual é substituído por um par de THQP130s nas meias aberturas externas da localização do disjuntor do secador atual, amarrado com um THT2 novamente
  • Os disjuntores atuais de cozinha e lavadora são substituídos por THQL1120AF2s
  • A máquina de lavar louça e os disjuntores de microondas atuais são substituídos por THQL1115AF2s
  • E o THQL2190 vai para onde o aquecedor de água estava.

Quando a NEC 2017 chega ...

A 2017 NEC estendeu a proteção AFCI para todas as tomadas das unidades residenciais - para você, isso significa que além das saídas de cozinha (bancada / SABC, micro-ondas, lava-louças) e do circuito de lavanderia que exige proteção AFCI, o circuito de recipientes de banheiro também requer proteção de AFCI, o que aumenta o seu painel além dos limites se o seu AHJ insiste que o painel seja atualizado com os padrões NEC de 2017.

O que eu faria neste caso é obter um subpainel de NEMA 3R principal com uma barra de aterramento - um TLM2412RCU com uma barra de aterramento TGK24 servirá se você quiser ficar na linha Q da GE, embora eu prefira Siemens ou Eaton BR - e remova o disjuntor de banheiro existente, substitua o disjuntor de bomba de calor existente por dois THQP135s ligados com outro THT2 (presumindo-se que a bomba de calor seja uma carga somente de 240V, como a maioria) nas fendas ao redor o atual disjuntor da bomba de calor, reutilize o antigo disjuntor da bomba de calor para o alimentador no subpainel e, em seguida, alimente o subpainel com algumas THHNs # 8 (quente / quente / neutro) em um conduto de metal gordo (como 2 " ).

O homerun de banheiro existente é redirecionado (ele pode passar pelo painel existente para alcançar o novo subpainel, pois o 312.8 permite emenda em painéis elétricos) a um AFCI 1A de 1 polo que corresponde ao tipo do painel (THQL1120AF2 se você for GE para o sub) no novo subpainel.

Uma terceira opção - subpainéis aninhados

A terceira e última opção seria engordar o alimentador que o Harper sugere um pouco, provavelmente a 125A, e então instalar um subpainel ao lado do seu painel existente, alimentado pelo disjuntor de 125A, com um disjuntor de 90A no subpainel que alimenta a garagem. Mais uma vez, executar o alimentador entre os dois painéis da casa em conduítes de gordura é uma idéia sensata, e você não está mais restrito a GE para o subpainel aqui. Isso permitiria que você movesse alguns dos circuitos internos para o novo subpainel, onde eles teriam espaço suficiente para disjuntores de tamanho normal.

    