Verificação da fiação da casa para conexões de alta resistência

0

Minha casa de 1970 estava ligada a circuitos de derivações de alumínio que eu fiz há 35 anos. Eu quero testar os circuitos puxando 13 A de cada receptáculo e observando a queda de tensão. Existem seis circuitos 15-A 12 AWG AL e quatro 20-A 10 AWG AL. Eu adicionei mais dois circuitos 20-A 12 AWG CU.

Como devo proceder? Devo primeiro tirar a tampa do painel e testar a queda de tensão nas pernas de entrada ou devo proceder para testar os recipientes?

O painel elétrico é um GE com quatro disjuntores de 240 V de 2 polos na parte superior (30 A, 40 A, 50 A e 60 A, para secadora de roupa, ar condicionado, cozinha e alimentador de ramal) e uma seção inferior com ranhuras para duas colunas de oito disjuntores de 1/2 polegada alimentados por um disjuntor 'principal' de 60-A. O painel está na garagem anexa.

O painel agora está cheio porque eu tenho dois disjuntores GFCI (1 polegada cada) e eu tenho um disjuntor 50 A de 2 pólos para o protetor contra surtos de toda a casa (Eaton). A casa não possui disjuntores AFCI. Se eu quiser isso, eu teria que usar receptáculos de AFCI.

Resultados preliminares com um sorteio atual de 13-A (secador de cabelo de 1600 W):

Garagem: um circuito de 15 A passa de 124 V para 120 V, e um circuito de 20-A CU também passa de 124 para 120. Outro receptáculo de 15 A vai de 121 V para 113 V.

O quarto mais distante da garagem: receptáculo 15-A 122,7 V a 112,4 V.

    
por Jim Stewart 16.11.2016 / 21:16

2 respostas

A distância e o tamanho do fio seriam necessários para ver se as coisas estão boas. A fórmula é Queda de tensão = 2K x L X I / Cm ... K para alumínio é 21.2 Você precisará medir o lenth (L) e a corrente (I). Você não declarou o tamanho do fio, então aqui estão alguns valores de moinhos circulares (Cm). # 14 = 4110, # 12 = 6530, # 10 = 10380, # 8 = 16510, # 6 = 26240, # 4 = 41740, # 3 = 5260. Fazendo as contas depois de fazer as medições, você pode ver se os valores medidos estão próximos dos valores calculados. Se a queda de tensão medida exceder os valores calculados, você pode ter algumas tranças ou conexões que precisam ser limpas e terminadas com um novo composto de óxido. Lembre-se de que pode haver problemas de calibração com a leitura do amplificador e a tensão dependendo das condições. Se todas as suas medições estiverem dentro de alguns pontos percentuais do valor calculado, tudo provavelmente estará bem, se você encontrar 1 que tenha uma queda de voltagem maior do que o cálculo da média que pode ser um local para investigar.

    
17.11.2016 / 01:35

Seguindo a sugestão de Ed Beal, eu medi a voltagem em cada receptáculo sem carga e com uma carga de 13 A no receptáculo mais distante (nº 8). Eu também verifiquei a queda no disjuntor (parafuso não fio).

Receptáculo Volts NL Volts 13 Uma carga

Breaker 123.1 121.9

1 122,3 119,7

2 122,2 119,0

3 122,1 117,3

4 123,5 117,0

5 122,6 116,6

6 123,6 114,2

7 123,6 114,2

8 123,4 114,0

Meu curso proposto é refazer emendas nos receptáculos 3 e 6 e retestar.

    
18.11.2016 / 17:42