Posso substituir o disjuntor principal de upgrade sem alterar a fiação? (dentro do limite do painel)

1

Atualmente eu tenho um disjuntor principal de 30A no meu painel para a oficina que está começando a me causar dor, eu verifiquei o painel e é um painel de 125A que diz que sua corrente de saída nominal é 63A (não sei por que são diferentes, de qualquer forma a minha pergunta é que posso substituir o disjuntor 30A por um disjuntor 63A e não ter de me preocupar com qualquer religação?

    
por User112321312 01.06.2018 / 10:56

2 respostas

É improvável que você consiga colocar um disjuntor 63A. O tamanho disponível seria mais provavelmente um disjuntor de 60A. Você também precisa considerar o que alimenta esse painel e qual fio de tamanho traz energia a esse painel.

1) Se o painel for alimentado pela concessionária através de um medidor de energia, o disjuntor MAIN deve ser dimensionado de acordo com o medidor de fiação do medidor e dentro das classificações do seu painel. Isso exigiria consulta com o utilitário para determinar qual é a capacidade de entrega em Amps.

2) Se este for realmente um subpainel que é alimentado a partir de um painel do disjuntor principal em outra parte da propriedade, então deve haver um disjuntor no painel que proteja os cabos de alimentação para o subpainel. Não faria sentido instalar um disjuntor de maior capacidade no subpainel do que no painel principal. Se esse disjuntor do painel principal for 30A por exemplo e a fiação de conexão for 10AWG, não será seguro atualizar qualquer parte da entrega de energia do subpainel para maior capacidade sem atualizar a fiação para um tamanho aumentado adequado e possivelmente trocar o disjuntor de alimentação no painel principal para um tamanho compatível com a fiação instalada.

    
01.06.2018 / 13:51

O trabalho de um disjuntor é proteger fios e equipamentos downline.

A energia vai do disjuntor no painel principal, passando por um cabo, até o subpainel. Agora o subpainel é obviamente bom para 125A. No entanto, os fios entre o painel principal e o subpainel, são histórias diferentes. É vital que o disjuntor no painel principal proteja esse fio.

Agora, como os disjuntores de 15 a 60 amps custam o mesmo, tenho certeza de que se você tivesse colocado um fio maior, teria usado um disjuntor maior . O fato de você ter usado um disjuntor 30A me diz que você usou cabo 10 AWG. Então você está feito.

Além de executar um novo cabo, o que você pode fazer é garantir que o uso desse subpainel seja equilibrado . Você tem duas pernas de 120V (tecnicamente "pólos"), cada uma boa para 30A. Cargas de 240V são extraídas de ambos os pólos de uma só vez. Certifique-se de que suas cargas estão desenhando uniformemente - por exemplo, 25A de cada perna - não 40A de uma perna e 10A da outra, porque isso tropeçará no disjuntor.

    
01.06.2018 / 17:28