Posso conectar um fio 12/2 a um fio 10/2 para operar os abridores de garagem?

1

Já tenho 600V 10/2 Wire com terra na minha primeira garagem. Não está conectado ao disjuntor elétrico ainda. Eu gostaria de usá-lo para operar minhas duas portas de garagem e alguns plugues. Posso conectar os dois e qual separador de tamanho devo usar?

    
por Tamara 06.09.2018 / 05:36

1 resposta

Você pode, e o combo requer um disjuntor de pólo único de 20A

Você sempre pode usar maior exigência do que o mínimo requerido pelo Código para uma dada ampacidade do circuito - dado que o 2017 NEC agora requer um circuito de 20A para tomadas de garagem, seu plano de estender este circuito com 12/2 está bem. Isso exigirá um disjuntor de 20 polos de um tipo adequado para o seu painel existente (no entanto, precisamos ver a etiqueta no painel se você quiser saber o que comprar para um disjuntor), e você precisará use uma chave de fenda de torque ao instalar a nova fiação (com seu disjuntor principal desligado, é claro) devido aos requisitos em 110.14 (D) (novamente, novo com o Código 2017).

Recipientes de garagem (com exceção dos de teto) precisam ser protegidos por GFCI

Os receptáculos de garagem gerais também precisarão de proteção de GFCI - eu correria os arames aos receptáculos de abridor de porta de garagem primeiro e então à primeira posição de receptáculo de garagem geral; Dessa forma, os GDOs não acabam com o GFCI de maneira desnecessária, enquanto os receptáculos gerais podem ser protegidos por um único GFCI localizado na primeira caixa geral de receptáculos de garagem que tem o neutro quente entrante conectado ao lado LINE e, em seguida, você pode tirar a fita e conectar o saída hot + neutral aos outros receptáculos do lado LOAD, protegendo assim todos os receptáculos da garagem com um GFCI.

    
06.09.2018 / 05:46