Unidade externa de A / C continua funcionando 30 minutos ou mais após a unidade interna parar

1

Eu instalei um novo termostato programável em dezembro e foi maravilhoso. Ele substituiu um termostato de discagem (provavelmente) com mais de 50 anos.

Para minha pergunta - agora que está realmente quente lá fora (85+ graus F), notei que depois que minha unidade A / C interna parou e a casa está na temperatura adequada, que minha unidade externa continuará para correr. Às vezes, ele será executado por 30 minutos, às vezes até que a unidade interna precise ser executada novamente, e outras serão desligadas quando a unidade interna estiver em funcionamento. É muito inconsistente.

Alguma idéia de que algo pode estar errado, ou poderia ser apenas o termostato mais novo, aciona a unidade de maneira diferente da minha antiga? Eu nunca tive esse problema no verão com o antigo.

EDITAR - Apenas para colocar tudo isso em questão:

A / C condensador - Trane XE 1000 - link

Manipulador de Ar / Forno - Trane XE 78

Termostato - Honeywell RTH2510 - link

EDIT 2 - Fiação no termostato

    
por Tricky12 02.06.2016 / 18:22

1 resposta

Você tem um problema de fiação ou uma placa de circuito ruim em algum lugar.

É possível que a unidade condensadora esteja ligada para funcionar o tempo todo, mas algum circuito de proteção está funcionando e desligando-a. Se for esse o caso, você provavelmente teria acúmulo de gelo em suas bobinas.

O que é mais provável é que um relé esteja em algum lugar e permaneça fechado quando não estiver energizado. Se você fornecer o número do modelo do seu manipulador de ar e seu condensador, talvez eu possa fornecer mais orientações.

    
06.06.2016 / 16:45