Qual é a instalação correta de um comutador dimmer?

2

Eu tenho uma luz de parede que tem fio de bitola 18. Eu quero ligar essa lâmpada com força e colocá-la em um interruptor que chame 14-2 ou 12-2. Isso pode ser feito? Eu tentei ligar, mas continua tropeçando no disjuntor.

    
por cliff 02.01.2012 / 18:37

2 respostas

Depois de um comentário, acho que entendi sua pergunta com mais clareza.

Em primeiro lugar, se houver uma fiação de calibre 18 em sua casa, é provável que isso não ocorra, e você pode considerar ter um eletricista para dar uma olhada. Demasiado pequeno de um condutor pode ser um risco de incêndio! Vamos esperar que você esteja se referindo à fiação do equipamento.

No que diz respeito à rotulagem, o -2 refere-se apenas a quantos condutores estão no cabo (14-2 na verdade tem 3 - um quente, neutro e terra. Um 14-3 tem 2 hots, neutro e terra).

Supondo que o dimmer é classificado para a carga da luz, você pode usar o dimmer com o menor condutor. Apenas certifique-se de usar os terminais de parafuso e não os terminais de pressão (se houver), pois eles não segurarão o condutor menor.

Se o disjuntor estiver tropeçando, significa que você está incorreto; Provavelmente você encurtou o quente para o neutro. Você quer que o dimmer esteja alinhado com o quente e não entre os dois fios. Se você estiver na América do Norte, o lado quente do plugue é o menor dos orifícios.

Alguns dimmers eletrônicos também têm um neutro para que possam ser alimentados independentemente da luz.

    
02.01.2012 / 19:21

Onde o dimmer será localizado? Tanto o dispositivo quanto o dimmer devem estar em caixas de junção de algum tipo e alimentados com fio de 14 ou 12 AWG, dependendo da capacidade do disjuntor / fusível. O acessório é então ligado ao fio da casa em uma caixa atrás do dispositivo. O único local onde o fio 18AWG deve estar localizado é o j-box onde o equipamento é montado.

Eu senti falta de algo na pergunta ??????

    
03.01.2012 / 14:33