Como posso conectar com segurança um sub-painel em uma garagem separada à rede principal com uma conexão de 3 fios?

1

Neste fim de semana, tentei instalar um disjuntor em uma garagem pré-cabeada. Os proprietários anteriores levaram o disjuntor com eles quando se mudaram e, como eu instalei alguns subpainéis, pareceu fácil substituí-lo.

Os subpainéis que eu instalei sempre usaram conexões de 4 fios, então fiquei surpreso ao descobrir que apenas três fios haviam sido conduzidos no subsolo através do conduíte, e o solo estava preso a uma haste separada na garagem.

A leitura das permissões para a casa e algumas informações da NEC levaram-me a acreditar que se tratava de uma instalação pré-2005, altura em que a 3 fios ainda era permitida a conexão de um submarino a uma principal em uma estrutura separada.

Minha pergunta é esta:

Qual é a configuração correta para neutro e terra no sub-painel? Eles devem ser ligados, e eu preciso anexar um terreno para a haste enterrada na garagem também?

Especificamente, preciso saber se essa imagem mostra uma configuração correta antes de continuar. Esta questão foi abordada em outros posts, mas não foi respondida adequadamente:

    
por droidski 12.10.2015 / 06:20

1 resposta

Se você estiver em uma situação em que um alimentador de 3 fios pode ser usado, será necessário conectar o condutor aterrado (neutro) a um sistema de eletrodo de aterramento apropriado no edifício isolado. Então sim, o diagrama está correto.

NOTA: O sistema de eletrodo de aterramento pode ter que ser composto de mais de uma única haste de aterramento.

    