É compatível com NEC colocar um receptáculo GFCI ou AFCI ou dispositivo de linha de frente em um local não acessível?

3

O NEC 240.24 exige que os dispositivos de sobrecorrente (fusíveis / disjuntores, incluindo disjuntores AFCI / GFCI / DFCI) sejam colocados de forma que seus meios operacionais não estejam a mais de 6'7 "do solo na maioria das circunstâncias e também imponha alguns outros requisitos para sua colocação (não perto de materiais facilmente inflamáveis, não em um banheiro de unidade de habitação, não sobre uma escada) .No entanto, parece que não há nada no NEC que regule a colocação de dispositivos de interrupção de circuitos do tipo receptáculo ou de linha se seus meios de operação devem ser acessíveis - aparentemente, até mesmo tontura como querer colocar um GFCI no teto de uma pessoa é compatível com o código.

Estou certo de que não existem requisitos de colocação para dispositivos de interrupção de circuito tipo deadfront ou receptacle? (ou seja, os receptáculos GFCI podem ser colocados em escadas, em um teto, 20 'na parede, em um armário de roupas, ou em um banheiro de unidade de habitação, sendo o último bastante prática comum em fiação residencial.) parte do Código que proíbe tontura como um receptáculo da GFCI que é muito alto para alguém alcançar, ou uma AFCI na parte de trás do armário de roupas?

Se isso for permitido pelo código, qual seria o risco de um dispositivo de interrupção em um banheiro ou closet ou em uma escada, em comparação àquele colocado por um único dispositivo de sobrecorrente naquele local?

    
por ThreePhaseEel 10.12.2016 / 06:44

1 resposta

Verifique 210.8 Proteção de Interruptor de Interruptor de Falha de Aterramento para Pessoal.

...The ground-fault circuit-interrupter shall be installed in a readily accessible location.

E 210.12 Proteção Contra Interruptor De Falha De Arco.

...The arc-fault circuit-interrupter shall be installed in a readily accessible location.

Em seguida, o Artigo 100, para a definição de prontamente acessível .

Accessible, Readily (Readily Accessible). Capable of being reached quickly for operation, renewal, or inspections without requiring those to whom ready access is requisite to climb over or remove obstacles or to resort to portable ladders, and so forth.

    
10.12.2016 / 15:09