A maneira mais fácil de fazer isso é conectar e alimentar apenas o neutro a jusante ou a jusante através da tomada GFCI, mas não ambos. Uma interconexão a jusante ou a troca dos condutores aterrados e aterrados, também conhecidos como neutro e aterramento de segurança, também farão com que isso aconteça. Construções construídas antes da adoção do Código Elétrico Nacional de 1965 quando o condutor de aterramento separado foi adicionado são particularmente prováveis de ter uma interconexão inesperada.
Uma tomada GFCI interrompe o circuito quando a corrente no condutor não aterrado (quente) e nos condutores aterrados (neutros) não é exatamente balanceada igual e oposta (exceto por um pequeno vazamento permitido). Qualquer um dos erros de fiação descritos anteriormente resultará em uma corrente de corrente desequilibrada através do GFCI, fazendo com que ele desarme.