Por que meu GFCI dispara quando eu conecto coisas em tomadas laterais de carga?

4

Eu instalei um novo circuito ao ar livre. A linha sai da casa e entra no lado LINE da tomada da GFCI. Conectei um fio ao lado LOAD e o executei em duas saídas padrão downstream. Meu testador diz que o circuito está conectado corretamente em todas as tomadas; o botão do testador aciona adequadamente o GFCI quando usado.

Aqui está o problema: dispositivos conectados diretamente na tomada GFCI funcionam bem. No entanto, quando eu conecto os mesmos dispositivos (testei uma luz, um ventilador e um aspirador de loja aterrado) nas saídas a jusante, eles acionam o GFCI.

Estou perplexo. Ajuda?

    
por Dan 02.07.2013 / 17:36

3 respostas

Verifique se há um neutro ao terra curto em algum lugar no lado da carga das saídas GFCI e a jusante. Além disso, certifique-se de que não há um neutro compartilhado com qualquer outro circuito e que você não tenha uma conexão da carga neutra diretamente para o lado da linha do GFCI (em outras palavras, os brancos não podem ser todos combinados, os neutros de linha e carga devem ser separados pelo GFCI).

    
02.07.2013 / 18:02

Verifique o inversor a quente / neutro nas saídas a jusante. Verifique também se há caminhos de vazamento no terra através de cabo desgastado / perfurado.

Conecte uma saída de stub curto no lugar de seu cabeamento de downstream e verifique o GFCI versus seu cabeamento.

Existem algumas dicas relacionadas aqui , relacionadas a manter os neutros Load e Line separados (hots também)

    
02.07.2013 / 17:47

A maneira mais fácil de fazer isso é conectar e alimentar apenas o neutro a jusante ou a jusante através da tomada GFCI, mas não ambos. Uma interconexão a jusante ou a troca dos condutores aterrados e aterrados, também conhecidos como neutro e aterramento de segurança, também farão com que isso aconteça. Construções construídas antes da adoção do Código Elétrico Nacional de 1965 quando o condutor de aterramento separado foi adicionado são particularmente prováveis de ter uma interconexão inesperada.

Uma tomada GFCI interrompe o circuito quando a corrente no condutor não aterrado (quente) e nos condutores aterrados (neutros) não é exatamente balanceada igual e oposta (exceto por um pequeno vazamento permitido). Qualquer um dos erros de fiação descritos anteriormente resultará em uma corrente de corrente desequilibrada através do GFCI, fazendo com que ele desarme.

    