Execução de 6/2 de cabo para garagem para saída NEMA 6-50

1

Eu planejo instalar uma tomada NEMA 6-50 na minha garagem, a partir de um disjuntor de 50A no painel principal. Eu pretendo usar o cabo 6/2, a menos que haja uma recomendação melhor. A corrida é de cerca de 50 pés, planejada da seguinte forma:

a. cerca de 20 'ao longo de viga no porão

b. perfurar a parede do porão do bloco, saindo logo acima do piso da garagem

c. parede de garagem, através do teto drywall em sótão garagem

d. através de vigas de teto no sótão

e. direto pelo teto até a saída.

Minhas perguntas dizem respeito aos passos b, d e c / e.

b: Ao passar o fio através da parede do bloco, é necessário o conduíte? Eu não acredito, mas por favor, avise.

d: Eu entendo que o NEC permite que o fio atravesse as vigas do teto sem garantia, desde que o sótão esteja inacessível (não há escadas permanentes, que é o caso aqui - eu tenho que usar uma escada e subir) e o fio é executado pelo menos 6 'a partir da abertura, o que também será o caso aqui.

c e e: Eu suponho que o condutor é necessário para subir e descer a parede da garagem, caso contrário o cabo seria exposto a danos. Então, estou planejando usar o tubo de PVC 3/4, com base nesses fatores:

A NEC exige que o cabo não ocupe mais do que 53% do espaço dentro do conduíte; Diâmetro externo 6/2 de cabo = 0,3664; Diâmetro interno 3/4 conduíte de PVC = 0,824 ( Link para o home depot 3/4 Conduit para especificações ); Assim, o cabo ocupará apenas 44% do conduto.

Por favor, deixe-me saber suas opiniões sobre esses planos.

    
por An Ex Parrot 07.11.2016 / 18:41

1 resposta

Por sua vez aqui:

  • Para o seu caso b), o conduíte não é necessário - NM é rotineiramente executado através de orifícios perfurados em membros estruturais sem conduíte.
  • Para d), novamente, o conduíte não é necessário - você pode sair sem guardas se você passar o cabo ao longo do lado da vigota e pelo menos 1,25 "de distância de suas bordas. ( 320,23 (B) e 300,4 (D))
  • Quanto às suas corridas de proteção em c) ee) - O conduíte de PVC Schedule 80 de 3/4 "tem 138mm ^ 2 de espaço utilizável para um único cabo ou condutor, e 6/2 W / G NM- O cabo B, de acordo com suas especificações, ocupa apenas 70mm ^ 2, então você tem um amplo espaço, mas pode ser um pouco apertado, então você pode querer ir com 1 "em vez disso.
  • Há duas outras coisas que você precisa resolver com as execuções do seu canal:
    1. O canal que você vinculou é o Schedule 40, que não é robusto o suficiente para proteger os fios de danos físicos - o código requer o Schedule 80, mais espesso e resistente.
    2. Certifique-se de colocar acessórios de expansão em suas corridas de PVC para que eles não façam a cobra em você no meio do verão ou se separem no meio do inverno! Fácil regra de ouro para o conduíte que está operando dentro de oh, 24degC da temperatura ambiente - colocá-los em cada 4m / 12 '. (Você pode ser capaz de sair sem ele para corridas isoladas como a sua, desde que os suportes sejam montados de forma que não forneçam restrição longitudinal excessiva ao conduíte).
08.11.2016 / 01:52