Por que meu disjuntor GFCI desarma com carga pequena, mesmo depois de substituir o disjuntor?

6

Eu tenho um disjuntor de 20A 240V GFCI na minha caixa do disjuntor principal, indo para um conduíte para outra caixa do disjuntor do lado de fora. Tudo funcionou bem no verão passado. Agora, quando eu coloco qualquer carga (erva daninha, luz, etc.) em uma tomada conectada à caixa do disjuntor externo, o disjuntor interno desarma imediatamente.

Eu tentei substituir o disjuntor interno por um modelo 30A (é um fio 10AWG), mas ele ainda tropeça sob qualquer carga. Eu também substituí os disjuntores externos.

Estou confuso. Se isso fosse um curto-circuito, o disjuntor tropeçaria, independentemente de haver uma carga.

Alguém tem idéias sobre por que isso está acontecendo e como posso corrigi-lo?

    
por Charles Burns 25.04.2013 / 07:27

6 respostas

Como é um disjuntor de circuito de falha de aterramento (GFCI), é muito provável que você tenha uma falha de aterramento.

Os GFCIs funcionam detectando um desequilíbrio na corrente entre os condutores não aterrados (quentes) e aterrados (neutros). É por isso que você só vê a viagem quando o circuito está sob carga. Se houver 0 fluxo atual, a corrente é balanceada.

Eu começaria inspecionando o receptáculo. Desligue o disjuntor e abra a caixa onde o receptáculo está instalado. Procure por danos no próprio receptáculo ou água / umidade na caixa.

Para instalações externas, você deve sempre ter uma caixa à prova de intempéries e uma cobertura à prova de intempéries, mesmo quando o receptáculo estiver em uso.

    
25.04.2013 / 13:21

Isso pode acontecer se houver uma conexão solta, um fio quebrado, isolamento quebrado, etc.

O sintoma comum desses tipos de falhas é que você pode medir a tensão total quando não há carga, mas os dispositivos que você conecta simplesmente não funcionam (ou são lentos ou escuros). Isso acontece porque a pequena folga no condutor causada pela conexão solta ou pelo fio partido é muito resistente em cargas altas. Isolamento quebrado pode causar o mesmo problema, porque o condutor energizado pode ser exposto a um condutor de metal adjacente, condutor de terra, etc.

No entanto, dependendo da natureza da quebra, a carga adicional de uma dessas falhas pode desarmar um disjuntor.

Já que você diz que este circuito funciona bem ao executar sua bomba de piscina, eu inspecionaria toda a fiação específica dessa tomada. O curto / intervalo também pode estar dentro da tomada.

Você também mencionou "outra caixa de disjuntores do lado de fora". A tomada que você está usando tem um disjuntor nesta caixa do disjuntor? Se isso acontecer, eu investigaria esse disjuntor como potencialmente defeituoso. Pode ser que qualquer dispositivo que você esteja conectando junto com o equipamento da piscina esteja consumindo mais de 30 amperes e acionando o disjuntor a montante porque o disjuntor externo falhou.

Meu último pensamento é que o equipamento da sua piscina pode estar com defeito e ficar mais atual do que o normal. A carga adicional de suas ferramentas elétricas pode ser a palha que quebra as costas do camelo.

    
25.04.2013 / 18:43

Você tem uma falta à terra. Mas é uma falta de neutro-terra , não uma falta de terra quente.

Em um circuito inativo / adormecido, a corrente zero desce pelo fio quente, então a corrente zero retorna ao neutro. Se algumas delas retornarem incorretamente através do solo ao invés do neutro, isso não importa - "alguns de zero" é zero, e o GFCI não detectará um desequilíbrio.

Mas conecte qualquer carga e a cena muda. Agora a carga padrão desce a quente, mas retorna via ambos o fio terra e neutro, proporcionalmente à sua condutância (1 / resistência). Agora corrente suficiente flui pelo chão (e não pelo neutro) para produzir um desequilíbrio detectável entre quente e neutro. Snap!

Procure por aterros pirateados em trabalho adicional, recipientes encurtando contra caixas de metal ou seus parafusos neutros tocando um fio terra, ou um equipamento defeituoso.

    
03.12.2017 / 02:56

Seu disjuntor é um GFCI. Eles operam quando há um desequilíbrio entre a corrente que sai do fio quente e o retorno do fio neutro. Nada a ver com o valor atual. O excesso de corrente é controlado pelos disjuntores normais na caixa do disjuntor principal, não pelos GFCI. Portanto, o desequilíbrio precisa ser procurado onde, muito provavelmente, o fio quente tenha um caminho adicional para vazar corrente para o terra e, assim, carregar mais corrente do que o neutro transporta.

Não é muito - 30 mA é o valor mais usado para causar um disparo GFCI.

Procure por condensação na caixa. Mas por você dizendo que ele tropeça quando as coisas estão ligadas, parece que tem que ser algo que você está conectando.

Todos eles precisam de testes, idealmente com um Megger para ver se há algum vazamento no terra, seja do ponto quente para o terra ou do neutro para o terra. Você pode usar um multímetro, mas não é nem de perto tão bom quanto um Megger que produz uma voltagem de 250.500 / 1000 volts.

Teste o multímetro com o maior alcance de resistência possível, digamos, 2 Mohm. Ligue ao terminal de fio quente da ficha superior que se encontra no aparelho Não deve haver leitura. Faça o mesmo entre o neutro e o chão - sem leitura.

Retire um aparelho que tenha uma tomada de 3 pinos e tenha 3 fios alimentando-o. Isso é para ter certeza de que ele tem uma peça de metal aterrada como o seu quadro. Conecte isto em não deve desarmar o GFCI. Se isso não acontecer, você terá um vazamento defeituoso nos seus dispositivos externos.

    
14.12.2013 / 22:04

Eu tive o mesmo problema, no meu caso foi um disjuntor regular de 20A que eu tive que substituir por um disjuntor GFCI por código local, já que este novo circuito era para o porão.

Eu não percebi que o disjuntor GFCI tinha que ser diferente do disjuntor normal. Depois de ler a resposta do testador acima, também encontrei um diagrama de fiação mostrando os diferentes diagramas de fiação e tudo fazia sentido.

Um disjuntor normal é conectado assim:

Um disjuntor GFCI é um pouco diferente:

Observe como o fio neutro do circuito passa pelo o disjuntor GFCI, em vez de ir diretamente para a barra de barramento. Isso é para que o GFCI possa monitorar a corrente em ambos os cabos e abrir o circuito, se necessário. Se o neutro do circuito fosse para o barramento, o GFCI tropeçaria quando uma carga fosse aplicada porque o disjuntor não veria a corrente indo para o solo.

    
05.09.2015 / 18:30

Provavelmente isso indica que você tem uma falha entre o terra e o neutro em algum ponto da fiação externa.

Quando uma carga é aplicada, parte da corrente flui através deste aterramento para a falta neutra, em vez de voltar através do condutor neutro. Isso resulta em um desequilíbrio desarmando seu GFCI.

    
14.05.2017 / 03:57