Com um sistema de fase dividida simples de 120 / 240V, existem dois resultados possíveis.
Pernas separadas
Se os circuitos ramificados que alimentam o dispositivo estiverem em pernas separadas do serviço, a guia estará criando um curto-circuito direto entre as pernas.
Isso causará uma alta corrente através dos circuitos, o que deve desarmar rapidamente um dos disjuntores.
Mesma perna
Se o receptáculo é alimentado por circuitos ramificados na mesma perna do serviço, o perigo é um pouco mais sutil. Inicialmente tudo funciona bem, sem faíscas, sem disjuntores. Na verdade, essa situação pode passar despercebida indefinidamente e nunca causar um problema.
O problema só ocorre se você tentar extrair mais corrente do que as classificações individuais do circuito de derivação. No exemplo abaixo, a proteção do circuito de derivação para cada circuito é de 15 amperes.
Se você colocar uma carga nos circuitos, descobrirá que a corrente ocupará todos os caminhos disponíveis. Isso significa que a corrente será realmente dividida entre os circuitos, de modo que cada um verá metade da corrente que está fluindo pela carga. O amarelo destacando abaixo, mostra o caminho da eletricidade através dos circuitos.
Ainda assim, não há problema aqui. Enquanto a carga não extrair mais do que a classificação do circuito, tudo se encaixa bem.
Os efeitos deste erro só se tornam evidentes se a carga extrair mais do que a classificação do circuito. Se a carga em nosso exemplo consumir 30 amperes, você começará a ver o problema.
Se você medir o fluxo de corrente em vários pontos ao longo do circuito, o problema se torna óbvio. Cada circuito de derivação só vê 15 amperes, portanto nenhum disjuntor deve desarmar. No entanto, o receptáculo terá que lidar com a corrente de carga total, que está bem além da corrente nominal. O receptáculo vai aquecer e falhar, potencialmente iniciando um incêndio.