A documentação para o seu forno, exige um interruptor classificado em 0,90 "wc. Usando um interruptor com uma classificação mais baixa, significa que o interruptor pode estar se fechando sem o fluxo de ar do indutor adequado.
Se você chamou a tecnologia para fora porque o forno não estava funcionando, você pode ter um problema que estava impedindo o fechamento do switch. Ao colocar um interruptor diferente, a tecnologia pode estar ignorando um grande problema.
Existem três razões principais pelas quais um pressostato de ar de combustão não fechava.
- Obstrução / restrição da entrada de ar.
- Obstrução / restrição de escape.
- Suportou o condensado.
Os pressostatos podem ficar ruins. No entanto, eles são mais frequentemente do que não um indicador de um problema, não o problema em si.
Eu ligaria para a empresa, contaria sua preocupação e pediria que enviassem uma tecnologia diferente para resolver o problema.
É possível que isso seja uma solução legítima, já que você diz que o novo switch está conectado apenas a uma única porta na unidade. Isto significa que, em vez de ler o diferencial de pressão através do indutor. O novo interruptor está lendo a diferença entre a pressão dentro da unidade e a pressão atmosférica. Eu não consegui encontrar nenhuma documentação sobre este tipo de substituição da Lennox, então não tenho certeza se é uma correção aprovada ou não.