Posso levar um macho de 240 volts de 33 ampères uma fatia [fechada]

1

Ok. Então eu quero ligar minha garagem. Minha antiga casa tem um antigo plugue de 240v de 3 pinos que acabou de ser usado. Minha casa está limitada a 100 milhas. Velha casa velha. Então, a garagem, a 60 pés de distância, não tem energia. Nenhum poder = nenhuma zona de homem. Eu gostaria de executar algumas opções diferentes. Sub-painel ou apenas uma extensão com uma saída gfi. Estou pensando em dividir o plugue através de uma caixa de junção (nova) antes do antigo plugue de 3 pinos * e remover o referido plugue. Meu entendimento é que ele está rodando 2 quente e um neutro. Posso dividir os pontos (2) para criar mais plugues e luzes. Realmente só quero 3 luzes led exteriores para detecção de movimento e luzes do lado de fora. Por dentro gostaria de modernizado com um plugue que pode ir 120/240 com 20 amperes (para que eu possa usar meu arco elétrico que requer um mínimo de 20 amperes em alta ou 15 amps em baixo - ele precisa de um circuito dedicado para não ser interferiu quando solda se eu tiver um rádio ligado e leve Ajudar Homem em perigo sem uma caverna! Ou quais são algumas das melhores opções?

    
por jay 06.05.2016 / 21:38

2 respostas

Sim, você pode usar a fiação existente para alimentar um subpainel. (você não pode colocar um plugue em um subpainel até onde eu sei). Se a fiação não for longa o suficiente para alcançar o local do subpainel, coloque uma caixa de junção e junte-a a um cabo adicional.

Seu sub-painel requer absolutamente um fio terra no painel principal. Os motivos só podem ser fio desencapado, verde ou verde / amarelo. Se o inspetor vir qualquer isolamento diferente daquela cor, não poderá ser um fio terra.

Se o seu fio também tiver neutro, você poderá transformar o subpainel em um subpainel de 120 / 240V. Aqui está o truque: No sub-painel, neutro deve ser isolado do chão . A maioria dos painéis oferece uma maneira de fazer isso, removendo as tiras de fixação ou removendo os parafusos verdes.

Se o seu fio não tiver neutro, o sub-painel será de apenas 240V . Use disjuntores de 2 polos e receptáculos NEMA 6. Se você alimentar qualquer coisa com fio, certifique-se de que ela seja de 240V amigável - a maioria dos novos reatores fluorescentes são multivoltagem, assim como muitos outros produtos.

Se você precisar executar dispositivos somente de 120V a partir de um painel de 240V, eles vendem transformadores abaixadores por preços razoáveis.

    
07.05.2016 / 07:27

Jay bem-vindo ao empilhar a troca. Você pode criar um sub-painel de sua casa para a garagem, que levará um mínimo de 3 fios e, possivelmente, 4, dependendo de onde você mora. 2 terra quente 1, 1 neutro. O solo e o neutro precisam ser isolados em um sub-painel. A grande questão é o tamanho dos fios. O tamanho do fio depende do disjuntor e do tipo de carga. uma carga contínua requer 125%, em que cargas não contínuas requerem apenas 100%. O tamanho da carga 30A para fornecer um exemplo. Com uma carga de 30A, você precisa ter certeza de que sua queda de tensão é menor que 3%. Eu uso esta útil calculadora de queda de voltagem . Eu coloquei em 240v 30 amps 3% de cobre e ele retornou # 10 (# 10 é o tamanho mínimo para um disjuntor de 30 amp) aqui nos separadores padrão dos EUA perto do tamanho que você precisa são 25,30,35. Se você for para 35A, precisará de um fio maior. Espero que isso ajude.

    
06.05.2016 / 22:24