Fiação para corridas longas

0

Problema: Eu não fiz minha pesquisa antes de executar um cabo de 200 pés 12 / 2UF-B W / G do meu disjuntor para o meu galpão se ramificando para a minha pérgula no meio. Eu vi que 12ga era para 20 ampères e depois corri com ele sem pensar na distância e queda de voltagem. Bem, eu ainda não o atualizei, mas depois de encontrar uma calculadora on-line, parece que posso ter um problema em minhas mãos.

Minha solução: Minha solução será re-executar a partir de J-Box, que é entre shed e painel de disjuntor usando 6/2 fio e, em seguida, de ramificar-se para os receptáculos na pérgola e lançar com 12/2 fios já enterrados. Minha única preocupação ainda é a distância. Ficarei bem com esta solução auto-proposta? De B a C, quase não há escavação. Eu só tenho que estalar uma das tábuas do deck, fazer furos nos pinos até o final da pérgula, sair da pérgula, cavar 18 "por cerca de 3 pés, abrir um furo de uma polegada no concreto acima e depois passar pelo espaço do sótão e cair fora da parede para o painel do disjuntor.De B para A no entanto, vou ter que escavar outro 75feet para entrar no galpão.

    
por ROCKHEAD 15.10.2018 / 05:21

2 respostas

Como o ThreePhaseEel sugeriu e desde que ele já está instalado, talvez você devesse pensar sobre o que realmente precisa (demanda versos conectados). Uma coisa que você pode fazer é instalar um condutor extra na sua corrida para o jbox e obter um circuito para o pagode e um circuito para o galpão. Também repensaria o tamanho do meu condutor para a caixa de junção. Ter um # 6 correr 110 pés para um # 12 com mais 90 pés não seria a minha ideia de um bom circuito. Para ter certeza de que você teria que fazer um cálculo de queda para o j-box e depois outro para o galpão. Em outras palavras, não vejo o benefício de executar o # 6. Também o FYI a # 6 não se encaixa em um disjuntor padrão de 20 ou 15 ampères. O maior que eles aceitam é um # 8. Então você teria que juntar outra cauda a ele no painel.

Eu também fiz o que todos sugeriram. Só eu instalei um transformador de buck / boost. Você pode instalá-lo na carga ou no lado da linha do circuito, e simplesmente aumentar a tensão para qualquer que seja a sua necessidade de cobrir a queda. Lembre-se de que você teria que fazer um cálculo de queda de tensão com a amperagem necessária em cada local para obter o impulso adequado. Lembre-se também que, mesmo ajustando a voltagem, você experimentará uma perda de energia devido à resistência do fio.

Exemplo: Se você instalou um boost xfmr para cobrir uma perda de 10%. Então você perderia 10% do seu poder. 120V * 20A = 2400VA (W), menos 10% seria (120V * 20A) * 90% = 2160VA (W) ou 2160W / 120V = 18A. Veja como funciona.

Boa sorte no que você decidir.

    
15.10.2018 / 18:14

Não tenho certeza se essa ideia é viável, mas vou mencioná-la aqui e os eletricistas que monitoram este site podem comentar ou dar um joinha ou polegar para baixo. "Alimente esta linha com 240 volts e adicione um transformador redutor (240 a 120 volts) em cada destino. Cada transformador seria dimensionado para a carga esperada em cada destino.

    
15.10.2018 / 12:12