Como encordoar um fio de baixa voltagem entre dois edifícios?

3

Eu preciso colocar o Cat6A em uma dependência para comunicação em rede; subterrâneo não é uma opção.

Acho que tenho uma ideia sobre o método: pilares aterrados com uma linha individual e o cabo externo.

Que seção (s) da NEC governa isso? Há alguma armadilha que eu deva estar ciente?

    
por Matthew 11.04.2013 / 05:37

1 resposta

Para comunicações de rede, você vai querer olhar para o artigo 830 no National Electrical Code (NEC).

Potência do circuito

Para que tipo de cabo usar fora e entrar no prédio, 830.40 (A) e (B) listam o tipo de cabo baseado no aplicativo. Antes de poder determinar que tipo de cabo é apropriado, você terá que determinar se possui um circuito de baixa ou média potência. Para isso, você verá a Tabela 830.15.

Table 830.15

Tipo de cabo

Depois de determinar se você está lidando com circuitos de média ou baixa potência, o 830.40 informa que tipo de cabo você pode usar. Para circuitos de média potência, você deve usar o tipo BMU, BM ou BMR. Para circuitos de baixa potência, você deve usar BLU, BLX ou pode substituir tipos de cabo baseados na Tabela 830.154.

Table 830.154

Localização e folgas

Como o cabo será executado de um prédio para outro no ar, 830.44 (A) - (I) deve ser seguido.

As seções A-C tratam de manter os cabos de comunicação de banda larga com alimentação de rede distantes dos condutores do circuito de alarme de incêndio com luz elétrica, energia, Classe 1 e sem limitação de energia. Isso basicamente diz que o cabo de rede deve estar abaixo desses outros tipos de cabos e que eles devem ser mantidos afastados para evitar contato acidental.

A seção D especifica as folgas do solo (terra, não terra elétrica) e diz.

  1. 2.9 m (9.5 ft) — above finished grade, sidewalks, or from any platform or projection from which they might be reached and accessible to pedestrians only
  2. 3.5 m (11.5 ft)—over residential property and driveways, and those commercial areas not subject to truck traffic
  3. 4.7 m (15.5 ft) — over public streets, alleys, roads, parking areas subject to truck traffic, driveways on other than residential property, and other land traversed by vehicles such as cultivated, grazing, forest, and orchard

A seção E diz que se você estiver passando por um pool, use as folgas especificadas em 680.8.

A seção F exige uma folga de 2,5 m (8 pés), de qualquer teto, o cabo passa.

A Seção G diz que se os cabos não tiverem uma capa externa, não os prenda em um prédio dentro de 900 mm (3 pés) de janelas que abrem, portas, varandas, escadas, escadas de incêndio ou similares localizações.

A seção H diz que o cabo e os suportes devem ter resistência suficiente para suportar as cargas às quais possam estar sujeitos. Há uma exceção que diz que, se o cabo não for suficiente para ser autoportante, ele pode ser conectado a um cabo do mensageiro.

A Seção I especifica os cabos de comunicação de banda larga de distância mínima que devem ser mantidos de outros condutores em edifícios.

(1) Electric Light or Power. The network-powered broadband communications cable shall have a separation of at least 100 mm (4 in.) from electric light, power, Class 1, or non–power-limited fire alarm circuit conductors not in raceway or cable, or be permanently separated from conductors of the other system by a continuous and firmly fixed nonconductor in addition to the insulation on the wires.

(2) Other Communications Systems. Network-powered broadband communications cables shall be installed so that there will be no unnecessary interference in the maintenance of the separate systems. In no case shall the conductors, cables, messenger strand, or equipment of one system cause abrasion to the conductors, cables, messenger strand, or equipment of any other system.

(3) Lightning Conductors. Where practicable, a separation of at least 1.8 m (6 ft) shall be maintained between any network-powered broadband communications cable and lightning conductors.

(4) Protection from Damage. Network-powered broadband communications cables attached to buildings and located within 2.5 m (8 ft) of finished grade shall be protected by enclosures, raceways, or other approved means.

Aterramento

O aterramento é coberto por 830.100 e diz:

  • O condutor de aterramento deve ser isolado e listado.
  • O condutor de aterramento deve ser de cobre ou outro material condutivo resistente à corrosão.
  • O condutor de aterramento não deve ser menor que 14 AWG.
  • O condutor de aterramento não deve ser maior que 6,0 m (20 pés).
  • O condutor de aterramento deve ser executado na linha mais reta possível.
  • O condutor de aterramento deve ser protegido contra danos físicos.
  • O condutor de aterramento deve ser conectado ao eletrodo de aterramento em conformidade com 250,70.
12.04.2013 / 17:38