1 cobre não revestido AWG, ou 2/0 de alumínio. A menos que você não esteja preocupado com a qualidade de energia, você pode fazer 3 AWG de cobre ou 1 AWG de alumínio.
Qual o tamanho do fio que preciso para passar do painel de 200 ampères para o subpainel de 100 ampères na garagem separada a 215 'de distância?
1 cobre não revestido AWG, ou 2/0 de alumínio. A menos que você não esteja preocupado com a qualidade de energia, você pode fazer 3 AWG de cobre ou 1 AWG de alumínio.
Usar o cobre em uma corrida tão longa e pesada está jogando dinheiro fora. Alumínio AA-8000 é o caminho a percorrer.
Quando você entra na calculadora de queda de tensão , e diz 3%, don ' Pare aí. Volte e tente alguns outros números. Por exemplo eu coloquei em 20% e a resposta mudou. Ele disse alumínio de 1/0 e diz que eu terei 3,8% de queda de tensão se eu fizer isso. E 3,8% é perfeitamente aceitável. Com certeza eu perguntei.
Por que isso foi dito? Porque 1/0 Al é o tamanho legal mínimo.
Tags electrical