Tamanho do cabo para o subpainel de 100 amp na garagem individual a 215 'de distância

2

Qual o tamanho do fio que preciso para passar do painel de 200 ampères para o subpainel de 100 ampères na garagem separada a 215 'de distância?

    
por Tami 12.09.2015 / 03:41

2 respostas

1 cobre não revestido AWG, ou 2/0 de alumínio. A menos que você não esteja preocupado com a qualidade de energia, você pode fazer 3 AWG de cobre ou 1 AWG de alumínio.

    
12.09.2015 / 04:12

Usar o cobre em uma corrida tão longa e pesada está jogando dinheiro fora. Alumínio AA-8000 é o caminho a percorrer.

Quando você entra na calculadora de queda de tensão , e diz 3%, don ' Pare aí. Volte e tente alguns outros números. Por exemplo eu coloquei em 20% e a resposta mudou. Ele disse alumínio de 1/0 e diz que eu terei 3,8% de queda de tensão se eu fizer isso. E 3,8% é perfeitamente aceitável. Com certeza eu perguntei.

Por que isso foi dito? Porque 1/0 Al é o tamanho legal mínimo.

    
13.02.2017 / 06:33