Por que um motor de ventilador funcionaria com o A / C, mas queimaria com o forno?

1

Eu já passei por dois motores de ventilador desde que comprei a casa há 3 anos. Eu nunca tenho um problema com o ventilador quando o AC é executado; mas continua morrendo no inverno com a fornalha. Eu tive duas empresas de AVAC sair e não consigo encontrar nada de errado com o forno em si (que não seja o motor); no entanto, eles não têm escrúpulos em me dizer que eu preciso comprar seus novos fornos de US $ 6 mil porque "você terá que continuar comprando motores". O que poderia estar errado? Eu acho que o forno é de 2000. Possivelmente um Goodman. Eu troco o filtro mensalmente (eu tenho que comprar aqueles filtros grossos que você corta no tamanho e tenta empurrá-lo de volta corretamente. É uma configuração ridícula.) Parece que teria que ser o forno de alguma forma, se o ventilador funcionasse com o AC. Eu tenho muita poeira e detritos nas minhas aberturas - não tenho certeza do que isso significa. Socorro!

    
por Nina 26.07.2015 / 10:57

1 resposta

Muita poeira e detritos nas aberturas significa que os filtros de ar passam por sujeira. 2 "MERV 7-8 pregueado são bons se o seu sistema vai lidar com mídia mais espessa. 1" pregueado são OK, mas pode ser mais restritivo. Na minha região, as lojas especializadas em filtros são o melhor lugar para comprar filtros. Eles vão vender a varejo a um preço justo, e se você precisar de um tamanho fora do padrão eles vão fazer um ajuste personalizado por uma pequena taxa.

O calor elevado faz com que o isolamento do motor falhe prematuramente. Se os enrolamentos do motor estiverem queimando com frequência durante a estação de aquecimento e não na estação de resfriamento, a causa provavelmente é que o calor alto é pior durante a estação de aquecimento quando o ventilador está fornecendo ar quente.

Posso pensar em quatro causas possíveis:

  1. O capacitor do soprador está fraco, causando superaquecimento do motor (uma boa tecnologia normalmente substitui o motor e o capacitor após uma falha do motor).

  2. O motor está subdimensionado. O HP e o RPM do motor devem coincidir com o ventilador. Se alguém substituiu o motor do ventilador por uma unidade incorreta no primeiro movimento, então os novos motores desse tamanho continuarão falhando. Certas unidades Goodman possuem um soprador que requer uma RPM inferior incomum. Nesta unidade, o típico motor de 1075 RPM 1/2 HP não é uma substituição aceitável e falhará. Verificar a amperagem do motor em relação à placa de identificação expõe esse problema.

  3. A temperatura do ar do forno está muito quente.

  4. A tensão fornecida ao soprador excede a classificação da placa de identificação do motor em mais de 10%.

13.09.2015 / 20:35