Quanto ao tamanho do fio, você não disse quais cargas deseja executar. Aqui está uma ferramenta de calculadora - digite o seu percurso de cabo (150 pés) e não a ida e volta (300 pés) . O disjuntor no painel principal é dimensionado para proteger esse fio. Pense em upsizing - fio ou conduíte é barato, mão de obra e escavação não são.
Se enterrar diretamente, USE-2 ou UF. Se estiver no conduíte, THWN single-strand. Preço os vários fios, mas você pode ser melhor no conduíte e puxando apenas o tamanho de THWN que você precisa. Coloque um canal extra grande para que o próximo cara consiga puxar o fio maior se ele quiser.
O branco é a cor do fio doador universal. Remova todo o isolamento para torná-lo um terreno. Marque com fita adesiva para deixar quente.
Além do que a Tyson sugere, um bom motivo para ter um subpainel é que suas luzes estejam em um circuito diferente das suas ferramentas. Nada é pior do que tropeçar no disjuntor e mergulhar na escuridão com os dedos 2 ”de uma lâmina giratória. Além disso, as tomadas não podem ter um disjuntor maior que 20A, portanto, se você quiser provisionar mais de 20A de serviço, por exemplo, Para um coletor de pó, você vai querer um segundo circuito e, portanto, um sub-painel. A demanda pode te surpreender.
No subpainel, precione vários tamanhos maiores e obtenha aquele com o maior número de espaços possíveis. Nenhum proprietário disse "Eu tenho muitos espaços neste painel". Não há problema em executar um sub-painel de 60A ou 125A em um disjuntor de 30A no painel principal.
Se você quer rodar apenas 120V, apenas faça o sub-painel da maneira normal e não conecte um dos hots. Todas as outras linhas do disjuntor estarão mortas. Quem se importa, só não coloque disjuntores lá.