Substituir o interruptor das luzes pelo interruptor dimmer… fio branco?

2

Em um interruptor de três grupos, estou substituindo um interruptor de luz de pólo único por um dimmer eletrônico e um segundo interruptor de luz de pólo único com um interruptor WeMo. O terceiro switch está sendo substituído por um switch similar. A configuração atual em cada chave "antiga" é preta, preta (vermelha) & chão. Existem 4 fios brancos da parede não ligados a nenhum dos três interruptores, mas sim agrupados. Tanto o dimmer como o WeMo pedem um fio branco neutro. Minha pergunta é "posso agrupar todos os fios brancos juntos (do dimmer e do WeMo com os 4 fios brancos da parede) ou preciso identificar o fio branco específico do interruptor WeMo e o fio branco específico do interruptor dimmer?" " Em outras palavras, em vez de 6 fios brancos juntos (WeMo, dimmer e 4 da parede), seriam 3 conexões de fios brancos separados (WeMo branco com branco da parede, branco fosco com branco da parede, e o resto dos brancos agrupados juntos). Todos os três interruptores de luz estão no mesmo circuito, a propósito.

    
por RGar 25.11.2015 / 23:28

1 resposta

Como os 4 fios brancos já estão conectados, eles precisam permanecer conectados. Seria correto conectar todos os 6 brancos juntos. Note que para fios 6x # 14 você precisa usar uma nova porca de fio vermelha.

    
26.11.2015 / 00:51