Não, não é seguro.
Um receptáculo de 15 amperes não deve ser instalado em um circuito protegido por um disjuntor de 30 amperes.
Você não deve conectar dispositivos que consomem mais de 15 amperes em um receptáculo de 15 amperes.
O receptáculo na sua foto é um receptáculo de 20 amperes, portanto você não deve ter problemas para conectar um dispositivo de 20 amperes. Eles tornam as configurações dos receptáculos diferentes, de modo que você não pode conectar as coisas no receptáculo errado. Ao fazer um cabo de extensão bootleg, você está ignorando esse recurso de segurança.
Você vai queimar o lugar.
Observe também que, como o dispositivo está ativo por mais de três horas, isso seria considerado uma carga contínua. Nesse caso, o circuito (proteção de sobrecorrente, fiação e dispositivos) deve ser classificado para 125% da carga. Isso significa que a fiação, o dispositivo de sobrecorrente e o receptáculo devem ser classificados para suportar pelo menos 22,5 amperes ( 18 × 1.25
). Isso significa um disjuntor de 30 amperes, condutores de cobre de 10 AWG e um receptáculo de 30 amperes.