É seguro extrair 18 amps contínuos de uma tomada de 15 amperes?

1

Eu tenho um aquecedor que desenha 18 amperes contínuos e tem um plugue de 20 ampères. Eu criei um cabo de extensão para conectar na parede, no entanto em uma extremidade é um receptáculo de 20 amp - aquecedor plugado no cabo de extensão - ea outra extremidade do cabo é um plugue normal de 15 amp, ligado a um receptáculo de 15 amp na parede . O cabo de extensão é de calibre 12.

Eu usei um kill-a-watt para medir o empate na parede (a saída de 15 amperes) e ele está desenhando 18 amperes.

Está tudo bem para uso a longo prazo? isto é, ligado 8 horas por dia diretamente.

UPDATE: Na minha pressa para obter este post como eu me preocupei com a configuração, eu falei mal e precisa fazer uma correção - A saída em si é uma tomada de 20 ampères na parede, mas o plug fazer no final do o cabo de extensão é um plugue de 15 amp (foi a única parte que eu tinha na época). Isso ainda representa um grande risco? Aqui está a foto:

Atualização: não está mais conectado no topo, onde esteve por vários anos. Imagem da caixa de extensão:

Aqui está uma foto do plug que vai para o aquecedor:  

    
por hwp08 21.04.2015 / 18:20

2 respostas

Não, não é seguro.

Um receptáculo de 15 amperes não deve ser instalado em um circuito protegido por um disjuntor de 30 amperes.

Você não deve conectar dispositivos que consomem mais de 15 amperes em um receptáculo de 15 amperes.

O receptáculo na sua foto é um receptáculo de 20 amperes, portanto você não deve ter problemas para conectar um dispositivo de 20 amperes. Eles tornam as configurações dos receptáculos diferentes, de modo que você não pode conectar as coisas no receptáculo errado. Ao fazer um cabo de extensão bootleg, você está ignorando esse recurso de segurança.

Você vai queimar o lugar.

Observe também que, como o dispositivo está ativo por mais de três horas, isso seria considerado uma carga contínua. Nesse caso, o circuito (proteção de sobrecorrente, fiação e dispositivos) deve ser classificado para 125% da carga. Isso significa que a fiação, o dispositivo de sobrecorrente e o receptáculo devem ser classificados para suportar pelo menos 22,5 amperes ( 18 × 1.25 ). Isso significa um disjuntor de 30 amperes, condutores de cobre de 10 AWG e um receptáculo de 30 amperes.

    
21.04.2015 / 20:28

O seu cabo de extensão não funciona, mas você sabe disso e é o menor dos seus problemas. Felizmente isso é solucionável.

Primeiro, pesquise todos os três ramos deste circuito (acho que é 208 wye trifásico) para o menor fio em uso. Se for 10 AWG, então pode ser um circuito de 30A e o disjuntor triplo de 30A está OK. Se algum fio for 12 AWG, você realmente tem um circuito de 20A, mude o disjuntor para 20A ou os fios para 10AWG.

Os únicos receptáculos que podem estar em um circuito de 30A são 30A receptáculos. Portanto, todos os receptáculos NEMA 5-20 devem desaparecer e serem substituídos por receptáculos de 30A. Você pode ter quantos receptáculos de 30A desejar em um circuito de 30A.

Felizmente ...

Como diz o Tester101, seu aquecedor precisa ser classificado para funcionamento contínuo a 125%, ou 22,5 ampères. Isso significa que também precisa de um receptáculo de 30A.

Portanto, esta é uma incompatibilidade feita no céu, converta este circuito para 30A em todos os aspectos, e você está seguro, legal e pronto para ir.

    