Quantas hastes de aterramento são necessárias para painel e subpainel?

4

Eu tenho um painel de serviço principal com dois disjuntores: o principal disjuntor de serviço e um único disjuntor grande para outro sub-painel na mesma estrutura.

Todos os outros circuitos são atendidos a partir do subpainel.

Meu entendimento da NEC é que cada painel requer duas hastes de aterramento com pelo menos 6 pés de distância.

Minha casa usa PEX, mas há um cano principal de cobre vindo do lado oposto do espaço de rastreamento.

Preciso de duas hastes completas por painel? Então, quatro barras totais?

    
por Matthew 28.06.2013 / 20:44

1 resposta

Não conecte o subpainel aos eletrodos de aterramento. Um condutor de aterramento deve ser executado de volta ao painel de serviço principal. O painel de serviço principal é a única conexão a um sistema de eletrodo de aterramento em um único prédio sem um meio separado, como um grupo gerador. O tubo de metal subterrâneo pode ser usado como um eletrodo, mas parece distante. Portanto, você deve instalar duas hastes de aterramento perto da entrada de serviço e conectá-las ao painel de serviço.

    
29.06.2013 / 18:29