Subpainéis de aterramento localizados a ~ 100 pés do disjuntor principal

3

Com base em esta pergunta sobre os EGCs em conduta (no contexto de circuitos de derivação) e this pergunta sobre conduíte como única fonte de terra, Eu gostaria de saber se dois sub-painéis, localizados a 100 pés do painel principal, podem ser aterrados ao painel principal através da EMT enterrada conectando-os.

Isto é como o meu sistema (meio) parece:

Eu tenho dois subpanéis de 100A alimentados por um disjuntor principal de 100A. Eventualmente, planejo atualizar para o serviço de 200A e cada subpainel terá seu próprio disjuntor de 100A (ainda no painel principal do disjuntor).

Isso significará dois conjuntos de pontos e neutros (quatro condutores não aterrados e dois condutores aterrados) com cada painel recebendo um conjunto. Eu estou tentando determinar se eu preciso executar um EGC separado para cada subpainel (ex. Dois fios 8AWG Cu), um único EGC para ambos subpainéis (ex. Um 8AWG Fio de cobre, conforme indicado pela primeira pergunta vinculada), ou se o EMT conectando o painel principal aos sub-painéis serve como um terreno aprovado pela NEC.

    
por Hari Ganti 13.03.2017 / 22:01

1 resposta

Depois de chamar os inspetores de construção da minha cidade, me disseram que a EMT enterrada pode servir como condutor de aterramento entre um painel do disjuntor principal e um subpainel se o conduíte também usa conexões de aterramento para unir o conduto diretamente a um barramento . O orifício do painel ao contato físico do conduíte / contraporca não é suficiente.

    
17.03.2017 / 19:47