Ajuda para substituir o antigo interruptor do ventilador

3

Estou tentando substituir um antigo ventilador no meu banheiro. Os dois principais switches nem funcionam mais. Aqui está uma foto:

Os três interruptores à esquerda são os que precisam ser substituídos.

E aqui está o que está por trás da mudança:

Estou tentando substituí-lo por um desses três interruptores (A Leviton 1755, 15A-120V):

Antes de desistir e ligar para um eletricista, eu esperava que alguém pudesse me apontar na direção certa. Há três coisas me jogando:

  1. O que está acontecendo com o pequeno fio preto que conecta os dois interruptores no lado direito da configuração antiga?
  2. Qual é o pequeno fio preto que conecta o lado esquerdo do interruptor antigo ao lado direito?
  3. Não há fio de aterramento que eu possa ver nesta configuração. Isso é normal?

Em geral, instruções passo a passo sobre como os fios no switch antigo corresponderiam ao novo switch seriam muito apreciados.

Atualização : aqui está uma foto do interior da caixa:

    
por Andrew Whitaker 10.07.2016 / 01:09

1 resposta

Os fios pretos do switch ao switch são jumpers de energia. A energia é alimentada ao interruptor superior pelo fio preto no canto superior esquerdo. Os jumpers então carregam a energia para os outros dois comutadores. Os switches têm uma conexão interna entre os dois terminais na borda superior de cada switch.

Os fios no terminal inferior esquerdo de cada switch são a energia comutada para cada equipamento.

Em sua nova unidade de comutação combinada, há uma alimentação de energia comum, eliminando a necessidade de jumpers para os três comutadores individuais. Eles estão conectados internamente. Você conecta a energia de entrada, o fio preto no canto superior esquerdo do interruptor antigo, ao comum. Então os três fios de saída dos switches antigos vão para os três terminais à direita.

Muitos switches mais antigos não possuem um terminal de aterramento, que agora é necessário na maioria dos novos switches. Se você tiver um aterramento na caixa, ele deve ser conectado ao terminal de aterramento do novo switch.

O novo switch pode ou não resolver o problema não funciona , mas é um bom lugar para começar. Se isso não resolver o problema, você precisa descobrir o que mais está desconectado ou não funcional.

Nota: O fio de alimentação de entrada parece que pode ser de calibre 12. Nesse caso, você não pode usar os conectores push-in (eles só funcionam com o calibre 14), mas deve envolver o fio em torno dos terminais de parafuso (sentido horário). A maioria dos praticantes considera que esta é uma conexão melhor do que os push-ins, então você pode desejar fazer isso independentemente do tamanho do fio.

    
10.07.2016 / 03:54