Que tipo de fiação a iluminação do quarto deve ter?

2

No telefone com um amigo em Cali esta manhã. Ele disse que alguns municípios estão exigindo fiação / 4 (12-3 ou 14-3 romex) para toda nova construção ou religação para componentes de iluminação suspensos. Talvez eles adorem o uso de ventiladores ou saibam que no futuro o fio extra poderia ajudar com a economia de energia ao usar um sistema de iluminação central.

Eu pessoalmente sempre usei / 4 para isso porque sempre tenho medo de que alguém mude de ideia e queira um fã (eu também instalo um suporte de ventoinha). Eu estou querendo saber se existe algum código para fazer backup dos requisitos de fiação em diferentes partes dos EUA ou do mundo e o que você ofereceria como melhor prática?

    
por DMoore 29.07.2013 / 19:08

2 respostas

Acho que você pode estar se referindo à adição do item C à seção 404.2 no artigo 404 do National Electrical Code (NEC). Quais estados ...

National Electrical Code 2011

ARTICLE 404 Switches

404.2 Switch Connections.
(C) Switches Controlling Lighting Loads. Where switches control lighting loads supplied by a grounded general purpose branch circuit, a grounded circuit conductor shall be provided at the switch location.

Exception: The grounded circuit conductor shall be permitted to be omitted from the switch enclosure where either of the conditions in (1) or (2) apply:

(1) Conductors for switches controlling lighting loads enter the device box through a raceway.

(2) Cable assemblies for switches controlling lighting enter the box through a framing cavity that is open at the top or bottom on the same floor level, or through a wall, floor, or ceiling that is unfinished on one side.

A intenção desta alteração de código é fornecer um condutor aterrado (neutro) em caixas de distribuição, para que dispositivos "inteligentes" possam utilizá-lo.

    
29.07.2013 / 21:26

O custo extra de 14-3 acima de 14-2 parece estar entre 30% e 50%. No entanto, o custo desses materiais é relativamente pequeno em comparação com os custos gerais de mão de obra.

Os custos de adicionar uma linha adicional como trabalho antigo são significativamente maiores do que o pequeno custo do prêmio de fio instalado como novo trabalho. A única desvantagem é que 14-2 é mais fácil de lidar do que 14-3. Novamente, ao fazer um novo trabalho, esse manuseio não é tão complicado comparado ao trabalho antigo. (12-3 é especialmente doloroso para cobra através de paredes de trabalho antigas e curvas cegas.)

Colocar um chumbo quente sobressalente em fixtures proporciona flexibilidade significativa para múltiplos dispositivos, como um combo de ventilador / luz, a possibilidade de comutação mais sofisticada, como 3 e 4 vias, e a possibilidade de adicionar comutadores e saídas não alteradas além do dispositivo.

Como Tester101 aponta (e como mfarver me alertou na semana passada), o código agora requer um neutro nas caixas de comutação, especificamente para facilitar a acomodação de futuros componentes ativos, mesmo que a intenção atual seja um switch mudo atualmente não precisa de um neutro.

Eu não sei se algum código local requer a linha extra quente nos equipamentos, mas parece seguro barato para futuras possibilidades. Parece uma prática recomendada para mim.

    
29.07.2013 / 21:52