Código Elétrico Nacional ( Artigo 250.20 seção A ) define "Baixa Tensão", como se aplica a sistemas de distribuição doméstica como menos de 50 volts.
(A) AC Systems of Less Than 50 V. Alternating-current systems that operate at less than 50 V are not required to be grounded unless: (1) The primary exceeds 150 V to ground (2) The primary is ungrounded
Isso inclui sistemas como televisão a cabo, rede e telefone, campainha etc. Observe que a fiação telefônica padrão normalmente pode "tocar" a 48 volts e ainda fornecer um choque elétrico.
O motivo pelo qual o código faz a distinção para baixa tensão é que alguns tipos de fiação podem ser isentos de requisitos de segurança adicionais, como uso de conduítes, disjuntores, método de instalação etc. Mesmo assim, ainda há violações em que os instaladores confundem questão ( As dez principais violações em sistemas de baixa voltagem PDF ).Não há (no meu conhecimento) limites atuais para linhas de dados, exceto para a classificação do próprio cabo. Como a maioria dos cabos de rede UTP e de telecomunicação usam fio de calibre 24 ou 26, teoricamente, isso seria em torno de 3,5 amperes, mas é preciso considerar comprimento, temperatura etc. para determinar corretamente a carga atual (discussão em todos os circuitos ).
EDITAR
Supondo que você esteja querendo usar linhas de dados para aplicativos de maior potência, pensei em adicionar alguns comentários adicionais. Se você estiver querendo usar o Cat5 para aplicativos power-over-ethernet, provavelmente desejará permanecer abaixo de 1A ou menos por condutor. Isto é devido à queda de tensão e resistência em distâncias maiores. Tenha em mente que tensões mais altas são mais adequadas para transmissão (distâncias maiores), desde que você permaneça abaixo da especificação de "baixa tensão" de 50V. Embora os gráficos mostrem que o 24AWG pode transportar 3.5A, eu não consideraria isso seguro a menos que esteja trabalhando com um cabo muito curto. Os padrões de ethernet de energia são confusos, mas geralmente são de 48 volts ou menos a 600mA ou menos.
Características elétricas ( na Wikipedia ) para o UTP Cat5E mostram uma corrente máxima de 0,577A por condutor e um máximo tensão de 125V.
EDIT 2:
Caso a lista encadeada das dez principais violações de baixa voltagem morram novamente, aqui estão em poucas palavras:
- Os cabos de áudio são executados em bandejas de cabos com outro cabo de baixa tensão. [725,56 (F)]
- Os cabos de energia ficam acima do teto. [400,8 (5)]
- Cabos suspensos de um sistema de bandeja de cabos. [392.6 (J)]
- Cabos de backbone de banda larga não listados dentro do prédio por mais de 15 m (50 pés). [820.113 exceção 2]
- Proteção secundária usada no lugar da proteção primária. [800,90 (D)]
- Os cabos de correção são executados em espaços de plenum. [800.154 (A)]
- Os cabos de baixa tensão são executados a partir de várias fontes de alimentação de saída com saídas não classificadas como Classe 2 instaladas na mesma pista ou bandeja de cabos com outros cabos de baixa tensão. [725,55 (A)]
- Protetores primários ou secundários não aterrados ou aterrados inadequadamente. [800.170 (A) e (B)]
- Cabo de comunicação não listado que entra no prédio em conduíte EMT e se estende além de 15 m (50 pés). [800.2]
- Cabos de backbone de aterramento isolados correm em espaços de manipulação de ar na bandeja de cabos. [800.154]