Tenha um receptáculo não utilizado no teto que costumava ter um ventilador. O que é seguro para limitá-lo?

2

Eu tenho um receptáculo não utilizado no teto que costumava ter um ventilador ligado. Agora, os fios estão pendurados para fora da caixa (todos são de arame para manter separados, exceto o chão). Se eu for buscar um boné, como posso garantir que os fios sejam seguros? Não vejo nenhum fio exposto, exceto o chão, que está todo exposto. Fazer / devo gravar isso?

    
por NobodyReally 30.06.2015 / 22:02

2 respostas

Você pode deixar o fio terra nu, tudo bem. Contanto que os outros fios estejam tapados de modo que nenhum metal nu seja exposto, eles também estarão bem. Você pode dobrar os fios e enchê-los todos na caixa, em seguida, coloque uma placa em branco na caixa. Você não pode cobrir a caixa com sheetrock ou qualquer coisa. Você tem que deixá-lo acessível.

    
30.06.2015 / 22:27

Tampe os fios (prontos) e simplesmente dobre-os na caixa. Obtenha a tampa de sua escolha no centro da casa mais próximo.

Códigos elétricos para não permitir cobertura permanente de caixas de junção, mas há um qualificador: se o circuito estiver desconectado no painel (fios desconectados do disjuntor), ele não contará mais como um circuito. Mas é improvável que uma luz de teto tenha um circuito dedicado.

Você pode cobrir o prato branco de aparência desagradável com uma abertura de teto para fazê-lo desaparecer. Por "desaparecer" eu não quero dizer que você não pode ver, mas parece "normal". Nós esperamos aberturas em tetos, nós não esperamos placas de cobertura elétricas. Mesmo com interruptores - uma placa em branco na parede diz "algo está fora do lugar", um interruptor que não faz nada parece normal.

    