Como montei as novas caixas elétricas de trabalho com o flange de prego?

8

Eu tenho que instalar várias caixas elétricas para tomadas, interruptores e acessórios antes de instalar algum drywall. As caixas que eu tenho parecido com isso:

A distância entre a frente do flange de montagem e a frente da caixa é de aproximadamente 7/16 ", mas é claro que vou usar o drywall de 1/2". Então duas perguntas:

  1. A caixa vai acabar afundada na parede por 1/16 "ou mais ... isso importa?

  2. O flange em si é de cerca de 1/16 "de espessura ... isso causará problemas na parede de gesso?

O lugar onde essas caixas estão indo é apenas grande o suficiente para uma caixa de 2-gangues se encaixar (eu preciso usar algumas caixas de 2 gangues também, como na foto com a mesma flange de montagem), então este tipo de caixa vai tornar as coisas muito mais fáceis do que usar o tipo com as duas unhas, já que não há como eu conseguir um martelo lá para dirigir as unhas. Eu poderia passar parafusos pelas laterais das caixas até os pinos, mas eu sempre acho difícil manter as caixas na profundidade apropriada quando eu faço isso.

    
por Niall C. 14.10.2012 / 21:02

2 respostas

A diferença de 1/16 "não é um problema. É permitido até 1/4" de diferença. O ligeiro recesso é muito preferível à borda da caixa que está orgulhosa. Uma vez que nada se alinha precisamente neste nível de construção, é melhor errar um pouco abaixo de um pouco alto.

A espessura do flange também não é um problema. Ele empurra o painel para fora um pouco, mas a protuberância resultante ocorrerá a uma distância substancial, de modo que não será perceptível a olho nu. É semelhante à protuberância quando as extremidades dos painéis de parede são cobertas por tetos e depois coladas. Há uma protuberância óbvia se você colocar uma borda reta nela. Mas uma vez que tudo esteja terminado, um olho nu não pode vê-lo, exceto com uma iluminação extraordinariamente oblíqua.

Esse tipo de caixa é uma ótima solução para instalações apertadas.

    
14.10.2012 / 23:21

Pessoalmente, eu odeio as caixas elétricas de plástico azuis. Eu sempre uso caixas de metal porque com uma caixa de face simples é muito fácil perfurar alguns orifícios extras no lado da caixa para prendê-lo ao parafuso prisioneiro com alguns parafusos decentes de cabeça de chapa metálica.

Você realmente deseja que a caixa elétrica NÃO se estenda além da superfície frontal do drywall. Um pequeno recesso permite a espessura das orelhas de montagem do interruptor ou saída. Também permite que a placa de cobertura fique firme contra a superfície da parede, em vez de subir no receptáculo / interruptor e deixar um espaço entre a tampa e a superfície da parede.

    
15.10.2012 / 07:31