Você não faz
Qualquer receptáculo precisa sempre de calor para energia e neutro para retornar a energia (complete o circuito / loop).
Como você pode ver nesse diagrama, há sempre quente (branco marcado com preto) e comutado (preto natural). Não é neutro. Um interruptor e receptáculo não acontecerão com nenhum diagrama ou método desta escola de pensamento.
Pegue o dispositivo de volta, você definitivamente não estará usando.
De qualquer forma, devido à complexidade deste, precisaremos dividir e conquistar: resolver o problema do receptáculo separado do problema do GFCI. Se você tem um corretor de imóveis ou inspetor residencial que diz "não é o GFCI, a menos que eu veja os botões de teste e de reinicialização", atire nos detalhes, e isso é um detalhe.
Puxe a corrente para a lâmpada
Não ria, esta é a base para qualquer outra estratégia. Neste caso, você converte o cabo entre a lâmpada e o antigo interruptor para levar sempre quente e neutro. Ligue o receptáculo da maneira normal.
E então você pega uma lâmpada com uma corrente de tração. É claro que isso provavelmente violaria o Código na maior parte do mundo civilizado.
Um interruptor de luz sem fio
Este fio é semelhante à corrente de puxar, mas usa um módulo inteligente na base da lâmpada. O módulo escuta qualquer uma das várias tecnologias de casa inteligente, que fazem sua comunicação via rádio ou indução de linha de energia. Estas conversam com um comutador sem fio que cole na parede (liberando todo o seu receptáculo para uma unidade GFCI comum) - ou um receptáculo combo inteligente que se encaixa onde você quer.
Neste último caso, a chance de encontrar um produto que é um trifecta do dispositivo GFCI e receptáculo inteligente, é bastante remota. Precisamos ir para proteção externa do GFCI.
Proteção de GFCI externa
O GFCI é um sistema de proteção. No cerne da questão, é uma "caixa preta" com dois fios de linha entrando e dois fios de carga saindo. Essa caixa preta pode estar em qualquer lugar.
O mais óbvio é um disjuntor GFCI. Isso substitui o disjuntor e fornece proteção contra sobrecarga e GFCI e protege todo o circuito.
Outro pacote bastante útil é o Dead Face. Este é um estilo de receptáculo com os sockets apagados. Obriga você a pensar em termos de caixa preta, com seu lado LINE e LOAD que protege tudo em downline.
Portanto, se tudo mais se mostrar inviável, protegemos esse receptáculo colocando-o abaixo de um protetor GFCI. Siga a fiação de volta na direção do painel e procure um local oportuno para fazer isso. Se você puder encontrar um local para o receptáculo, substitua-o por uma Face Morta. **
Se você não conseguir encontrar um local de receptáculo, use um disjuntor GFCI.
Não haverá maneira de evitar a proteção do receptáculo e da lâmpada. Se a sua lâmpada estiver tropeçando em falhas de aterramento, então querido Deus, substitua-a! Você está em um banheiro, falhas no solo matam pessoas lá!
Expanda parede de alvenaria
Uma opção é executar outro cabo entre a luz e o interruptor. Um cabo A / 3 seria suficiente. Levaria sempre quente (preto), comutado a quente (vermelho) e neutro (branco). Agora você pode usar seu dispositivo original, mas encobrir e não usar o lado de carga do GFCI. Junte um fio de comutador ao comutado e outro a sempre quente.
Enquanto você está nisso, você pode mudar a caixa de comutação para uma caixa de duas pessoas que permitiria o uso de um interruptor de luz normal e um receptáculo GFCI mais barato.
** só para ser honesto, eu nunca usaria um Dead Face. Eu usaria o Live Face mais barato e mais comum e colocaria fita isolante no rosto como um mnemônico para me lembrar de resolver o problema sem usá-lo.