Ilegal e impossível a qualquer custo sensato
O paralelismo é, para todos os efeitos práticos de seu interesse, ilegal na fiação elétrica. Mesmo quando isso é feito devido às necessidades de ampacidade, ele usa equipamentos especiais no lado da linha, o que o torna inútil para qualquer coisa assim.
A única maneira de interligar duas fontes é com algum tipo de “airgapping” que assegura que o fluxo de energia é sempre uma forma e fornece isolamento. Pense nisso como "diodos mágicos que funcionam no AC". O M-G é ajustado com embreagens de ultrapassagem, ou subestações ferroviárias, nas quais você alimenta um transformador não aterrado, depois retifica em corrente contínua e desliga sua máquina do barramento CC. Qualquer um desses itens seria proibitivamente caro, é claro.
O caminho de menor resistência (heh) é ter a conversa com a companhia de energia. Você precisa fazer isso de qualquer maneira, já que não pode simplesmente colocar uma carga de 175A em sua linha sem permissão . Suas linhas de suprimento e equipamentos simplesmente não são fatorados para uma carga tão grande! A maioria das casas leva 1kw (4A), em média, e confiam absolutamente em cargas residenciais intermitentes.
Espere um monte de coisas para sair desta conversa, como 480V - você poderia executar sua carga fora de três fios # 6 em vez de dois # 0000 ..
Você também se lembrou dos 125% de redução?