Obtendo 200 amp de 2 diferentes serviços de 100 amp

1

Isto é para a minha loja - eu tenho 2 unidades com medidores separados - cada unidade recebendo 100 amp de serviço. Cada unidade possui seu próprio painel elétrico. Agora, o que eu quero fazer é puxar dois circuitos de 100 amp de cada painel - e juntá-los paralelamente a uma disjuntora de 200 ampères. Do Disconnect, vai para o meu equipamento que precisa de 175 Amp. Aqui está um desenho .

Isso faz sentido? Isso é factível? Basicamente, conectando 2 fontes de energia em paralelo. Nós aprendemos de novo em engenharia - a tensão continua a mesma, mas a dupla atual. Qualquer pensamento ou comentário.

    
por shawn 10.05.2018 / 06:16

3 respostas

Ilegal e impossível a qualquer custo sensato

O paralelismo é, para todos os efeitos práticos de seu interesse, ilegal na fiação elétrica. Mesmo quando isso é feito devido às necessidades de ampacidade, ele usa equipamentos especiais no lado da linha, o que o torna inútil para qualquer coisa assim.

A única maneira de interligar duas fontes é com algum tipo de “airgapping” que assegura que o fluxo de energia é sempre uma forma e fornece isolamento. Pense nisso como "diodos mágicos que funcionam no AC". O M-G é ajustado com embreagens de ultrapassagem, ou subestações ferroviárias, nas quais você alimenta um transformador não aterrado, depois retifica em corrente contínua e desliga sua máquina do barramento CC. Qualquer um desses itens seria proibitivamente caro, é claro.

O caminho de menor resistência (heh) é ter a conversa com a companhia de energia. Você precisa fazer isso de qualquer maneira, já que não pode simplesmente colocar uma carga de 175A em sua linha sem permissão . Suas linhas de suprimento e equipamentos simplesmente não são fatorados para uma carga tão grande! A maioria das casas leva 1kw (4A), em média, e confiam absolutamente em cargas residenciais intermitentes.

Espere um monte de coisas para sair desta conversa, como 480V - você poderia executar sua carga fora de três fios # 6 em vez de dois # 0000 ..

Você também se lembrou dos 125% de redução?

    
10.05.2018 / 16:25

Vamos esquecer a engenharia por um minuto e dizer, NEC 230.2 "Um edifício ou outra estrutura servida deve ser fornecida por apenas um serviço, a menos que seja permitido em 230.2 (A) até (D) e você não atende àqueles Se você quiser argumentar que os serviços estão em prédios diferentes, então o título de 230.3 é "Um edifício ou outra estrutura a não ser fornecida através de outro".

Na classificação, isso não é permitido por código.

    
10.05.2018 / 17:43

Não funcionará, você quase certamente obterá energia de 2 fases diferentes da fonte 3-ph da concessionária para que sua corrente não 'combine' (você coloca 2 fases da sua rede elétrica em curto-circuito). Assumindo que você está na distribuição em estilo americano 'split-phase' TN-C-S com transformador para cada usuário.
Se você estiver em uma distribuição trifásica padrão, com bloco único servido por um único transformador, isso pode funcionar, mas você precisa unir as fases R-para-R, S-para-S e T-para-T (0V entre cada par e tensão delta total entre cada par de 'pares')

A minha sugestão é, em qualquer caso, pedir uma atualização do serviço à sua empresa de energia.

    