Como instalar o temporizador no comutador de 3 grupos

1

Eu sou um novato em projetos elétricos e preciso de ajuda. Agradecemos antecipadamente!

Estou tentando instalar um temporizador digital Defiant para minha luz de inundação de garagem. O interruptor de luz da garagem está dentro da minha porta da frente. É controlado pelo interruptor mais à esquerda num interruptor de 3 grupos.

O meu plano proposto para ligar o temporizador está bem? Aqui está:

  1. Amarre o chão do novo temporizador na porca de arame vermelha que prende o conjunto existente de fios de cobre nus.
  2. Prenda o neutro branco do temporizador na porca de fio vermelha que contém o conjunto existente de fios neutros brancos.
  3. Amarre o fio de carga azul do novo temporizador na porca vermelha que vai para a luz da garagem.
  4. Prenda o fio de linha preta do novo temporizador na porca de fio vermelha que vai para o disjuntor.
  5. Amarre o fio de carga preto existente para o comutador 2 na porca de fio vermelha que segura o existente que vai para o disjuntor. Anteriormente, estava conectado ao switch 1.

Por favor, note que eu não poderia fazer saltos de linha com a minha ferramenta de diagrama. Todos os fios estão conectados de ponta a ponta nas linhas, interruptores, porcas ou na carga.

    
por Merovingian Johnson 03.01.2016 / 21:46

1 resposta

Tudo bem, uma observação em seus diagramas - linha e carga são designações puramente elétricas que não têm relevância para a colocação mecânica de cabos na caixa. Dito isto, sua caixa está conectada da seguinte maneira:

  • "Linha 3" é provável que o circuito atual entre na caixa
  • "Load" está carregando energia não ligada nos dois fios (preto e vermelho) por algum motivo estranho
  • "Linha 1" vai para a luz de inundação da garagem
  • "Linha 2" vai para a luz da varanda
  • "Linha 4" vai para a luz do foyer

Perante isto, podemos determinar que o seu plano existente para instalar o temporizador está incorreto - o fio de carga azul do temporizador precisa ir para o fio preto que sai da Linha 1, enquanto o fio preto da linha do temporizador precisa ir para o junção que alimenta todos os comutadores.

    
04.01.2016 / 00:03