Tudo bem, uma observação em seus diagramas - linha e carga são designações puramente elétricas que não têm relevância para a colocação mecânica de cabos na caixa. Dito isto, sua caixa está conectada da seguinte maneira:
- "Linha 3" é provável que o circuito atual entre na caixa
- "Load" está carregando energia não ligada nos dois fios (preto e vermelho) por algum motivo estranho
- "Linha 1" vai para a luz de inundação da garagem
- "Linha 2" vai para a luz da varanda
- "Linha 4" vai para a luz do foyer
Perante isto, podemos determinar que o seu plano existente para instalar o temporizador está incorreto - o fio de carga azul do temporizador precisa ir para o fio preto que sai da Linha 1, enquanto o fio preto da linha do temporizador precisa ir para o junção que alimenta todos os comutadores.