Existem duas soluções:
- Alterar o receptáculo
O receptáculo existente (NEMA 10-30) pode ser substituído por um novo receptáculo de 4 fios (NEMA 14-30). O problema é que você precisa adicionar um fio terra para fazer isso. Se a fiação existente estiver em conduíte de metal, pode ser possível usá-la como um caminho de aterramento. Se o receptáculo do secador estiver na mesma sala que o painel do disjuntor principal, será fácil executar um novo cabo. Mas se é "em outro lugar", então pode ser um pouco mais complicado. Você pode ser capaz de adaptar um fio terra para resolver o problema.
- Alterar o plug
A maioria dos secadores pode ser adaptada a um cabo / plugue de 3 fios, substituindo o cabo / plugue e conectando o neutro e o terra. No entanto, isso não é tão seguro quanto alterar o receptáculo e não é recomendado. Existem alguns cenários de falha onde isso pode deixar você vulnerável a tensões perigosas que não aconteceriam com o novo receptáculo de 4 fios. p>