Banheiro remodelar perguntas elétricas

2

Estou reformando meu banheiro e, quando comecei a lidar com o trabalho elétrico, descobri algumas coisas que estavam preocupadas:

  1. O circuito em que o banheiro (bem como o quarto e o corredor adjacentes) estão ligados é controlado por um disjuntor de 20 amperes. Na verdade, são dois disjuntores de pólo único de 20 ampères no mesmo local.
  2. A fiação que estava no banheiro, que eu removi desde o início até onde a fiação entrou no banheiro, era uma mistura de fios 12/2 e 14/2. A fiação que entra na sala, e é a fonte de eletricidade para a sala, parece ser de 14/2 (é um fio antigo sem fio terra e sem rotulagem na bainha, mas meus decapadores sugerem que é 14/2).

Agora eu sei que você deve usar 12/2 em um circuito de 20 amperes, mas eu não sei a extensão do que está neste circuito e que tamanho de fio é usado em todo o comprimento deste circuito. O que devo fazer para remediar isso? Eu ainda preciso ligar o banheiro (um ventilador, luzes de vaidade, GFCI). Posso simplesmente trocar o disjuntor de 20 ampères por 15 ampères na caixa e depois correr 14/2 pelo resto do banheiro?

    
por Jer G 28.04.2015 / 02:58

2 respostas

Parece que você tem ou possuía cabos e conectores que podem ter sido convertidos,
 que consiste em um Hot e um Neutral With no Ground (que é necessário para o GFCI, mas

às vezes use o pigtail Neutro para o mickey mouse false ground,).

* Você pode adicionar um fio com um fio ao tubo de cobre do abastecimento de água da pia ou correr para o porão)

O fio 14-2 está classificado em 15 amps MAX

12-2 fios são classificados como 20 amps MAX

Se você emendar ou executar um calibre 14 para um calibre 12 você deve tratá-lo como um calibre 14

Quanto maior o calibre, menor o elo mais fraco do fio, sendo 14, usando 14 a 12

Se você estiver reconectando toda a banheira e os quartos, a bitola 12 é a melhor resposta

12 Alavancas de calibre 15 ou 20 amperes 14 não devem ser mais de 15 por motivos de segurança

(Ao usar 12 no disjuntor 20A, use o terminal de parafuso em oposição à inserção de tensão)

Teste de um fio quente quando não há rotulagem no revestimento do fio (bainha) use um medidor  ~ AC

E use um terra a partir do tubo de água fria e, em seguida, toque em pos chumbo em cada fio (eles as ferramentas de teste de polaridade também não funcionam com fiação de conversão)

O fio de leitura de 110 - 120V é o quente

Espero que isso responda à sua pergunta.

Sinceramente BEAR

    
29.04.2015 / 04:57

Apenas o banheiro GFCI precisa estar no circuito de 20 ampères com fio 12/2. Todos os outros itens podem estar em qualquer outro circuito que você desejar. Se você pudesse alimentar os outros itens com um disjuntor de 15 ampères e deixar o disjuntor de 20 ampères apenas para o GFCI, isso poderia resolver o problema.

    
28.04.2015 / 05:22