1 > instale uma bomba delta-P constante com circulador ERP (ajusta a potência para o delta-P requerido ao invés de rodar RPM fixo)
2 > instalar válvulas de pré-regulação termostática constante-delta-P (Caleffi Dynamical)
3 > Calcular o fluxo máximo de cada válvula não permite mais do que o fluxo necessário para aquecer cada sala
Esta configuração pode permitir que o seu consumo (GAS) diminua em pelo menos 10% se você tiver uma caldeira de condensação e você definir corretamente o delta-T, também pode reduzir o consumo elétrico em cerca de 40% ou mais 95%), (A bomba funcionará no máximo apenas nas primeiras horas, quando as válvulas começarem a diminuir o fluxo do radiador, a bomba 'ler' menos necessidade e diminuir a velocidade de acordo, as bombas também são 'intrinsecamente' muito mais eficientes energeticamente (EEI < 0,23 quando a 'classe A' mais velha tinha EEI de aproximadamente 0,40)
Configuração semelhante pode ser obtida (conhecendo diâmetros e comprimento de cada tubo) usando compensação delta-p antes das válvulas de zona e usando válvulas de pré-regulação 'padrão' nos radiadores (Mas neste caso, calcular cada válvula é muito mais difícil, com dinâmica o cálculo é bem fácil)